Baxi eco four 24 f - ошибка E01 Restart E99
Baxi eco four 24 f - ошибка E01 Restart E99
Всем здравия. Опишу по все порядку. Примерно неделю назад перестал работать котел. Котел остановился и к утру труба которая идет из балкона на кухню к котлу промерзла. Отогрел трубу, на кухне, вытер иней на трубе со стороны балкона. Открыл крышку котла,внутри из котла внутри на пол капал конденсат. Не протер и высушил. Включил котел, запустился с кучей ошибок, Ошибки E01 и Ошибка E98 и 99. По ним понял что проблема в системной плате. И котел остановился из платы. Потом котел все таки заработал, проработал дней 5 - 6 без сбоев. Потом опять перестал работать. Опять выходят ошибки E01, рестарт и ошибка E99. Сейчас 2 дня вообще не работает.
Сегодня купил новую плату вставил, ошибка E 99 пропала, котел стартует, зажигается секунд на 5 - 6, поработает, гаснет пламя и отключается с ошибкой на Е01, затем нажимаю на R опять зажигается пламя и гаснет через секунд через 6 с ошибкой E01. И так раз 5. Выключаю питание подключаю....опять включается и ошибка E01. Пожалуйста подскажите!!! Как это исправить!!!! Не промерзла ли труба? Нет вытяжки? Или еще что?
Сегодня купил новую плату вставил, ошибка E 99 пропала, котел стартует, зажигается секунд на 5 - 6, поработает, гаснет пламя и отключается с ошибкой на Е01, затем нажимаю на R опять зажигается пламя и гаснет через секунд через 6 с ошибкой E01. И так раз 5. Выключаю питание подключаю....опять включается и ошибка E01. Пожалуйста подскажите!!! Как это исправить!!!! Не промерзла ли труба? Нет вытяжки? Или еще что?
Baxi eco four 24 f - ошибка E01 Restart E99
Проверте совпает ли фаза-ноль в розетке и на вилке включения , если совпадает , то надо капать дальше . Если бы промезла труба забора воздуха , то висела бы ошибка е03
Отправлено спустя 7 минут 26 секунд:
и еще пробежаться по F параметрам новой платы.....
Отправлено спустя 7 минут 26 секунд:
и еще пробежаться по F параметрам новой платы.....
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12103
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Baxi eco four 24 f - ошибка E01 Restart E99
Модель котла и артикул купленной платы в студию.
На новой плате F-параметры выставляли согласно заводским для вашей модели?
На новой плате F-параметры выставляли согласно заводским для вашей модели?
Baxi eco four 24 f - ошибка E01 Restart E99
Что за F параметр? Так ее настраивать еще надо? Я открутил старую плату на котле и подсоединил новую.Bahus писал(а): Модель котла и артикул купленной платы в студию.
На новой плате F-параметры выставляли согласно заводским для вашей модели?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12103
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Baxi eco four 24 f - ошибка E01 Restart E99
А вам в голову не приходило, что на разных моделях платы одинаковые, а настройки разные? Мурзилку курите. Там об этом все есть
Baxi eco four 24 f - ошибка E01 Restart E99
А по инструкции легко настроить?Bahus писал(а): А вам в голову не приходило, что на разных моделях платы одинаковые, а настройки разные? Мурзилку курите. Там об этом все есть
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Baxi eco four 24 f - ошибка E01 Restart E99
А вы почитать пробовали?Vitek писал(а): А по инструкции легко настроить?

Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Baxi eco four 24 f - ошибка E01 Restart E99
Да читал, нужно выбирать определенные F параметры кнопками на котле. Просто нет опыта и никогда это не делал. Поэтому и спросил, легко ли настроить параметры на новой плате по инструкции. Знающего человека нет, а специалисты в газовой службе не разбираются в этом.
Отправлено спустя 1 час 30 минут 41 секунду:
Сравнил все F параметры старой платы с параметрами новой платы. Все одинаково. Ошибка на старой та же е 99 а на новой старт включается на несколько секунд проработает и гаснет с ошибкой е01. Модель новой платы: Cs0261f gm 28/10 honeywell 50056809-001Bahus писал(а): Модель котла и артикул купленной платы в студию.
На новой плате F-параметры выставляли согласно заводским для вашей модели?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12103
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Baxi eco four 24 f - ошибка E01 Restart E99
форум оказался не завершен. Автор не ответил о полярности подключения.
Главный вопрос как в 2016 году "купил новую плату" "28/10 honeywell"... точнее - кто втюхал?
Главный вопрос как в 2016 году "купил новую плату" "28/10 honeywell"... точнее - кто втюхал?
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 27 Ответы
- 3853 Просмотры
-
Последнее сообщение Seregaana27
-
- 3 Ответы
- 954 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-