Спад давления в системе

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
arahmet13ru
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 24 фев 2016, 15:13

Спад давления в системе

Сообщение arahmet13ru »

После очереднго включения мигает Е10 спад давления,ВАХI эко 3 компакт в эксплуатации 8 сезон в предидущее время бывало но не так часто ,утечек ни где нет.Что за причина может быть?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6599
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 409 раз
Возраст: 50

Спад давления в системе

Сообщение RADAR »

если воду постоянно добавляем, то где-то она должна уходить..надо найти это место..
arahmet13ru писал(а): в эксплуатации 8 сезон в предидущее время бывало но не так часто
как справлялись раньше с этой проблемой?

electric
Опытный
Сообщения: 357
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 41

Спад давления в системе

Сообщение electric »

Посмотрите на теплообменник, нет ли там следов накипи/ржавчины.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12571
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 1628 раз
Возраст: 45

Спад давления в системе

Сообщение Bahus »

Опять бак, может быть? 8 лет, мало ли. :)
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6599
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 409 раз
Возраст: 50

Спад давления в системе

Сообщение RADAR »

за 8 лет он не один раз бы так уже себя вел и не было б вопросов..а вот утечка за 8 лет не удивительно..

Автор темы
arahmet13ru
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 24 фев 2016, 15:13

Спад давления в системе

Сообщение arahmet13ru »

Вроде обнаружилось при монтаже видимо не качественно смонтировали одно из соединений,течи не было но сырело ну и при работающей системе сответственно высыхало ,обнаружил при не работающей системе.Всем большое спасибо за отзывы удачи в делах! :D
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Постоянно падает давление в системе отопления
    DartMitai » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    403 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • давление в системе / baxi luna 3
    tito38 » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    1282 Просмотры
    Последнее сообщение Livsi
  • замена датчика давления на ГВС, как правильно? эколайф 1.24ф
    vlpp » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    1318 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Удаленное поддержание давления
    Baza66 » » в форуме Гидравлическое подключение
    8 Ответы
    1449 Просмотры
    Последнее сообщение krokodil2025
  • BAXI ECO Nova 24F данные давления по цифровой шине
    ihard » » в форуме Программирование настроек
    6 Ответы
    1977 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя
Боты: Yandex [Bot]