Горячая вода есть, а отопления нет

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Будул
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 01 мар 2016, 12:45

Горячая вода есть, а отопления нет

Сообщение Будул »

Умные головы, подскажите, пожалуйста.
Котел Baxi Luna 240 FI. Выдает ошибку нехватки давления. На манометре 1,5 - 1,6 bar. Больше не поднимается. Утечки небольшие есть, но они были и раньше и не влияли. Подпитка производилась крайне редко. Теплообменники промыты. Установил выносной расширительный бак. В нем 1 bar. При запуске выдает ошибку нехватки давления. Не выходит до конца шток. Однако, при включение горячей воды, шток выходит, все включается и работает, т.е. воду горячую выдает. При выключение горячей воды, переходит обратно в ошибку и на отопление не включается.
Что делать? Утром было очень холодно :(
Благодарю за любой совет.

electric
Опытный
Сообщения: 358
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 41

Горячая вода есть, а отопления нет

Сообщение electric »

Шток чего, треххода? Если да, то для начала нужно с ним разобраться. Удалить все отложения накипи и прочей гадости.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Горячая вода есть, а отопления нет

Сообщение BAXI-Ural »

Судя по всему речь о дифф.датчике..
Либо засоен тепллобменник, трубка от теплобменника до треххода (в районе гильзы температурного датчика); либо перебрать сам датчик (микровыключатель, мембрана)...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

Горячая вода есть, а отопления нет

Сообщение garry »

Так же проверить насос, крутится не значит работает

Автор темы
Будул
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 01 мар 2016, 12:45

Горячая вода есть, а отопления нет

Сообщение Будул »

Всем спасибо, кто откликнулся. Вопрос (думаю,правда, временно) решил промывкой всей системы. Раз пять сливал и набирал заново. Два дня, полет нормально. Обнаружил подтекание на прессостате. Грешу на мембрану. Заказал, на выходных поменяю. Там буду посмотреть:)
Шток треххода, мне кажется, в рабочем состояние, так как прекрасно переходит на режим гвс, а также вот уже два дня работает. Тоже и по насосу (кстати, а как его проверить). Теплообменники все промыл, датчик тоже. Трубку от теплообменника.... нет:(
Кстати, подскажите, есть еще часть прессостата - направляющий стержень, в сборе. Его стоит менять или не обязательно?
Всем еще раз спасибо!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12105
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Горячая вода есть, а отопления нет

Сообщение Bahus »

Наверное не направляющий стержень, а НАПРАВЛЯЮЩАЯ стержня. Спрашивают их довольно часто, видимо не очень устойчивая железяка.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Будул
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 01 мар 2016, 12:45

Горячая вода есть, а отопления нет

Сообщение Будул »

Да, направляющая стержня. Она идет с шайбой алюминиевой, по-моему. Вот интересуюсь, ее стоит менять, или при замене мембраны эта часть не разбирается.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12105
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Горячая вода есть, а отопления нет

Сообщение Bahus »

5630250. На сегодня - 572 руб.
А менять... Состояние смотреть надо.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Luna Duo-tec e + Combi 80. Горячая вода на обратке отопления когда оно выключено
    maxim_e » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    1015 Просмотры
    Последнее сообщение maxim_e
  • Пропадает горячая вода
    Anastasiya » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    1160 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Нагревается вода контура системы отопления в режиме ГВС
    Almy » » в форуме Поломалось - чинимся
    32 Ответы
    2226 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi eco live 1.24f заданная температура для бкн 35, но вода в бойлере значительно горячее
    Plumbul » » в форуме Устройство системы ГВС
    2 Ответы
    4064 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • При включении контура ГВС на новом котле Baxi эко 4с течёт/льёт вода и поднимает давление
    Юлия Невская » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    1942 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя