Вертикальный дымоход от котла с закрытой камерой сгорания

Как правильно организовать дымоход с принудительной или естественной тягой. Организация воздухопритока. Другие вопросы по газообмену помещения для корректной работы котла.

Автор темы
Alex2016
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 05 мар 2016, 13:08

Вертикальный дымоход от котла с закрытой камерой сгорания

Сообщение Alex2016 »

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста - как лучше организовать отвод продуктов сгорания в вертикальный дымоход - котел Baxi EcoFour 28Fi устанавливается на первом этаже многоквартирного дома в отдельном помещении. Т.к. нормами запрещено делать отвод продуктов сгорания непосредственно наружу, хотим сделать вертикальный утепленный дымоход ду100 мм выше 6-го этажа, по глухой стене здания. Длина вертикального дымохода получается где-то 18 м. По аэродинамическому расчету вроде все ок, но смущает протяженность и малая мощность котла, будет ли нормально работать данный дымоход? И еще вопрос - при таком дымоотводе - как лучше сделать забор воздуха - по раздельным трубам или можно сделать коаксиальную трубу, в которой дымоход будет выходить в вертикальную трубу, а приток воздуха будет просто через зазор между вертикальным дымоходом?

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Вертикальный дымоход от котла с закрытой камерой сгорания

Сообщение plehan »

Alex2016 писал(а): хотим сделать вертикальный утепленный дымоход ду100 мм выше 6-го этажа, по глухой стене здания.
- и это тоже запрещено !
У вас остается только возможность протащить по лестничному маршу или через лоджии ( тут возникают другие подводные камни ).
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
Alex2016
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 05 мар 2016, 13:08

Вертикальный дымоход от котла с закрытой камерой сгорания

Сообщение Alex2016 »

plehan писал(а):
Alex2016 писал(а): хотим сделать вертикальный утепленный дымоход ду100 мм выше 6-го этажа, по глухой стене здания.
- и это тоже запрещено !
У вас остается только возможность протащить по лестничному маршу или через лоджии ( тут возникают другие подводные камни ).
Чем это запрещено? Дымоход пойдет по наружной стене лоджий

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Вертикальный дымоход от котла с закрытой камерой сгорания

Сообщение plehan »

Alex2016 писал(а): Чем это запрещено? Дымоход пойдет по наружной стене лоджий
- СП 60133302012 .
также есть решение КС - лоджию как и балкон он относит к общему имуществу , так что надо это тоже учитывать !

Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Alex2016 писал(а): по глухой стене здания
- изначально вы написали это!
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
Alex2016
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 05 мар 2016, 13:08

Вертикальный дымоход от котла с закрытой камерой сгорания

Сообщение Alex2016 »

plehan писал(а):
Alex2016 писал(а): Чем это запрещено? Дымоход пойдет по наружной стене лоджий
- СП 60133302012 .
Нет там запрета, написано что через стены нельзя, а надо выше кровли. У нас трехэтажки приставными дымоходами на поквартирку переводят - и ничего.

Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
plehan писал(а):
Alex2016 писал(а): Чем это запрещено? Дымоход пойдет по наружной стене лоджий
- СП 60133302012 .
Про общее имущество - согласен, заказчику озвучивал, что надо с жильцами будет согласовать.

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Вертикальный дымоход от котла с закрытой камерой сгорания

Сообщение plehan »

Alex2016 писал(а): Нет там запрета, написано что через стены нельзя, а надо выше кровли.
-Устройство дымоотводов от каждого теплогенератора через наружные стены (в том числе через окна, под балконами и лоджиями) в жилых многоквартирных зданиях не допускается.
Вроде доступно написано! Так что лоджии тоже отметаются , я про них забыл.
Последний раз редактировалось plehan 05 мар 2016, 13:40, всего редактировалось 1 раз.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
Alex2016
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 05 мар 2016, 13:08

Вертикальный дымоход от котла с закрытой камерой сгорания

Сообщение Alex2016 »

plehan писал(а):
Alex2016 писал(а): Нет там запрета, написано что через стены нельзя, а надо выше кровли.
-Устройство дымоотводов от каждого теплогенератора через наружные стены (в том числе через окна, под балконами и лоджиями) в жилых многоквартирных зданиях не допускается.
Имеется ввиду вывод коаксиальных дымоходов, без устройства вертикальных каналов.

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Вертикальный дымоход от котла с закрытой камерой сгорания

Сообщение plehan »

Alex2016 писал(а): коаксиальных дымоходов
- где вы прочитали слово коаксиальный ,
plehan писал(а): дымоотводов
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
Alex2016
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 05 мар 2016, 13:08

Вертикальный дымоход от котла с закрытой камерой сгорания

Сообщение Alex2016 »

plehan писал(а):
Alex2016 писал(а): коаксиальных дымоходов
- где вы прочитали слово коаксиальный ,
plehan писал(а): дымоотводов
Спорить не буду. Суть вопроса не в этом.

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Вертикальный дымоход от котла с закрытой камерой сгорания

Сообщение plehan »

Alex2016 писал(а): согласен, заказчику озвучивал
- вы проектируете или строите или вы заказчик ?
Alex2016 писал(а): Спорить не буду. Суть вопроса не в этом.
- именно в этом , если даже удастся все провернуть то ,до первой жалобы в суд , а в суде нужно обосновать выбранное тех. решение , которое не отвечает требованиям в ФЗ 384.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
Alex2016
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 05 мар 2016, 13:08

Вертикальный дымоход от котла с закрытой камерой сгорания

Сообщение Alex2016 »

plehan писал(а): именно в этом , если даже удастся все провернуть то ,до первой жалобы в суд , а в суде нужно обосновать выбранное тех. решение , которое не отвечает требованиям в ФЗ 384.
http://cheb.kdm-nn.ru/showp/b02.html

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Вертикальный дымоход от котла с закрытой камерой сгорания

Сообщение plehan »

- и что это ?Картинка - такое допускалось до 1 июля 2015 пока не вступило ПП№1521.Картинку в проект не приложишь .
И у нас переделываю 3 этажки - потому что разрешение получили до 1 июля .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
Alex2016
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 05 мар 2016, 13:08

Вертикальный дымоход от котла с закрытой камерой сгорания

Сообщение Alex2016 »

plehan писал(а):
- и что это ?Картинка - такое допускалось до 1 июля 2015 пока не вступило ПП№1521.Картинку в проект не приложишь .
И у нас переделываю 3 этажки - потому что разрешение получили до 1 июля .
Блин, еще раз - это требование результат запрета отвода продуктов сгорания непосредственно через стену. "Устройство дымоотводов через наружные стены". В данном случае - выброс продуктов сгорания через вертикальный приставной дымоход. На этом обсуждение этого предлагаю закончить и перейти к вопросу обсуждения непосредственно моего вопроса.

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Вертикальный дымоход от котла с закрытой камерой сгорания

Сообщение plehan »

Alex2016 писал(а): На этом обсуждение этого предлагаю закончить.
Alex2016 писал(а): Блин, еще раз - это требование результат запрета отвода продуктов сгорания непосредственно через стену. "Устройство дымоотводов через наружные стены". В данном случае - выброс продуктов сгорания через вертикальный приставной дымоход.
- на чем основано ваше утверждение ! Дымоотвод будет проходит через стену и это не оспариваемый факт , а это запрещено !
если вы проектировщик , я могу вам предложить маленький маневр , как попытаться обойти этот приставной дымоотвод.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
Alex2016
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 05 мар 2016, 13:08

Вертикальный дымоход от котла с закрытой камерой сгорания

Сообщение Alex2016 »

plehan писал(а):
Alex2016 писал(а): На этом обсуждение этого предлагаю закончить.
Alex2016 писал(а): Блин, еще раз - это требование результат запрета отвода продуктов сгорания непосредственно через стену. "Устройство дымоотводов через наружные стены". В данном случае - выброс продуктов сгорания через вертикальный приставной дымоход.
- на чем основано ваше утверждение ! Дымоотвод будет проходит через стену и это не оспариваемый факт , а это запрещено !
если вы проектировщик , я могу вам предложить маленький маневр , как попытаться обойти этот приставной дымоотвод.
Какой маневр?

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Вертикальный дымоход от котла с закрытой камерой сгорания

Сообщение plehan »

Вы не ответили вы проектировщик!
Последний раз редактировалось plehan 05 мар 2016, 14:09, всего редактировалось 1 раз.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
Alex2016
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 05 мар 2016, 13:08

Вертикальный дымоход от котла с закрытой камерой сгорания

Сообщение Alex2016 »

plehan писал(а): Вы не ответили вы проектировщик!
Я - проектировщик, признаю :)

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Вертикальный дымоход от котла с закрытой камерой сгорания

Сообщение plehan »

В личке.
А какой у вас город ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

deggion
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 18 фев 2016, 21:42

Вертикальный дымоход от котла с закрытой камерой сгорания

Сообщение deggion »

и это тоже запрещено !
У вас остается только возможность протащить по лестничному маршу или через лоджии ( тут возникают другие подводные камни )
В таком случае, чтобы сэкономить на трубах, лучше всего использовать сэндвич трубу. Тогда вам получится быстро все сделать избегая все "подводные камни". Почему именно сэндвич? Да потому, что при сооружении дымохода через лестничную часть будет много изгибов, поэтому, сэндвич трубы самые оптимальный вариант.
Изображение
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Eco Four 1.14F не запускается с закрытой камерой сгорания
    Владимир Я » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    1114 Просмотры
    Последнее сообщение Владимир Я
  • Вертикальный дымоход через крышу Baxi luna 3 280fi
    sniki76 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    15 Ответы
    5379 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Ржавчина в камере сгорания.
    Артур Г. » » в форуме Другие вопросы
    5 Ответы
    2779 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Дымоход конденс. котла platinum 1.32
    Th-229 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    3 Ответы
    2922 Просмотры
    Последнее сообщение Th-229
  • Кондесационный котел гудит и выдает ошибку E53 (засорился дымоход)
    AlexDii » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    1866 Просмотры
    Последнее сообщение AlexDii

Вернуться в «Дымоудаление и воздухоприток»

Кто сейчас на конференции