Здравствуйте!
Смонтировали систему: котел baxi ecofour 1.24f, доп приоритет бойлера и приставной водонагреватель.
Все подключили по инструкции - сам привод приоритета, погружной датчик температуры бойлера в колодку котла.
Режим в меню f03 поставил 03. Т.е. Котел должен работать с приоритетом.
Но ничего не работает. Котел просто работает в режиме отопления. Регулировка на дисплее температуры бойлера отсутствует. В чем может быть проблема?
Не работает приоритет Baxi EcoFour 1.24f
-
Zvonix
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 09 апр 2016, 10:15
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13196
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 84 раза
- Поблагодарили: 1725 раз
- Возраст: 45
Не работает приоритет Baxi EcoFour 1.24f
Я на всякий случай. Режим ГВС-то включен (краник на дисплее)?
Если да, А00 и А06 в студию.
Если да, А00 и А06 в студию.
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
Zvonix
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 09 апр 2016, 10:15
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13196
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 84 раза
- Поблагодарили: 1725 раз
- Возраст: 45
Не работает приоритет Baxi EcoFour 1.24f
Кнопка включения/выключения. Работает по кругу: ГВС - ГВС и отопление - Только отопление - выкл. Мож порядок не тот, не помню. В общем какие иконки горят (батарея и краник), те контуры и активированы.
А вообще это самое начало инструкции
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
Zvonix
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 09 апр 2016, 10:15
Не работает приоритет Baxi EcoFour 1.24f
Оххх, вот это я упустил, видимо
Спасибо за помощь, буду пробовать.
Спасибо за помощь, буду пробовать.
-
Zvonix
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 09 апр 2016, 10:15
Не работает приоритет Baxi EcoFour 1.24f
Переключил режимы, поставил отопление+гвс. Все заработало.
Появилась другая проблема - контуры работают наоборот. Минает краник, температура 85 градусов, т.е. это приоритет работает и идет в ветку отопления. Если поменять провода на колодке котла, где иконки кран и батарея, потоки изменятся?
Появилась другая проблема - контуры работают наоборот. Минает краник, температура 85 градусов, т.е. это приоритет работает и идет в ветку отопления. Если поменять провода на колодке котла, где иконки кран и батарея, потоки изменятся?
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13196
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 84 раза
- Поблагодарили: 1725 раз
- Возраст: 45
Не работает приоритет Baxi EcoFour 1.24f
Вы трехход неправильно подключили (который под котлом). Разверните на 180°
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980