Схема котельной (с гидрострелкой и без)

Обсуждаем все, что касается гидравлической обвязки оборудования.

Автор темы
FastPerson
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 06 апр 2016, 23:22
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

Схема котельной (с гидрострелкой и без)

Сообщение FastPerson »

Добрый день.

Подскажите пожалуйста по схеме обвязки котельной.

Дом из керамических блоков + пол кирпича (площадь 280 кв.м.)

1 этаж теплые полы + батареи
2 этаж теплые полы (санузлы) + батареи
мансарда - батареи.

Купил котел Baxi 1400in + бойлер Premier Plus 200.

Хочу самостоятельно собрать котельную.

Нарисовал 2 схемы: одна с гидрострелкой, другая без.

у меня 2 вопроса:

1) будет ли какая то схема работоспособной. :?
2) при какой схеме котел меньше будет тактовать (котел мне кажется большеват, может и ошибаюсь :roll: )

Большое спасибо всем специалистам готовым поделиться своим мнением.

Оригиналы чертежа, чтобы были видны надписи, скинул на radikal (внизу)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Кательня 1.jpg
Кательня 2.jpg
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

на Radikal

Изображение Изображение

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Схема котельной (с гидрострелкой и без)

Сообщение plehan »

Что значит открытые - они ставятся на определенное значение , то какая температура должна быть в помещении . У меня клапаны фирмы джиакомини и выставлял 3 - это 20 гр.
У вас на обратке должен стоять балансировочный клапан или есть темостатические клапана с перед настройкой клапана , на нем выставляете расчетную нагрузку в м3 ( обычно производитель дает номограмму где указывает сколько оборотов надо сделать ).
FastPerson
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Это вас напрямую касается и вашей схемы читайте и мотайте на ус . Вкините бабла в систему , а она не будет рабочей !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 47 раз

Схема котельной (с гидрострелкой и без)

Сообщение Игорь-2 »

plehan писал(а): Что значит открытые - они ставятся на определенное значение , то какая температура должна быть в помещении . У меня клапаны фирмы джиакомини и выставлял 3 - это 20 гр.<br abp="4039">У вас на обратке должен стоять балансировочный клапан или есть темостатические клапана с перед настройкой клапана , на нем выставляете расчетную нагрузку в м3 ( обычно производитель дает номограмму где указывает сколько оборотов надо сделать ).
Открытые - это значит установленные на 28 градусов при 15-ти в помещении. Повторяю в очередной раз - система ОТБАЛАНСИРОВАНА. Как вы думаете: есть у меня балансировочные вентили?

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Схема котельной (с гидрострелкой и без)

Сообщение plehan »

Игорь-2 писал(а): есть у меня балансировочные вентили?
- я вижу что есть ошибки на стадии проектирования !
Игорь-2 писал(а): система ОТБАЛАНСИРОВАНА
- а вы думаете покрутили на обратке краники и все этого достаточно , нет так не выйдет !
Как вы рассчитывали насос и подбирали диаметр трубы , скажите пожалуйста и радиаторы ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 47 раз

Схема котельной (с гидрострелкой и без)

Сообщение Игорь-2 »

Радиаторы Будерус VK с нижней подводкой и с заводскими клапанами с преднастройкой.
Короче, вывод, сделанный при обсуждении этих насосов с реальными специалистами на другом форуме таков: в системах с ИЗМЕНЯЕМОЙ гидравликой (к примеру с термоголовками) эти насосы в тех режимах, из-за которых их рекламируют, не только бесполезны, но и откровенно вредны. Получается принцип "двух хозяек на одной кухне". В таких системах эти насосы работают корректно только в режимах, сходных с работой обычного УПС-а. "А если нет разницы, то зачем платить больше?"

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Схема котельной (с гидрострелкой и без)

Сообщение plehan »

То есть расчеты вы не делали ,подобрали оборудование на коленке и согласились с мнением на форуме , что насосы говно ! Если так то я вас поздравляю !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 47 раз

Схема котельной (с гидрострелкой и без)

Сообщение Игорь-2 »

plehan писал(а): То есть расчеты вы не делали ,подобрали оборудование на коленке и согласились с мнением на форуме , что насосы говно ! Если так то я вас поздравляю !
Вам в третий раз повторить, что без головок система работает расчетно и все 18 радиаторов прогреваются абсолютно равномерно?

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Схема котельной (с гидрострелкой и без)

Сообщение plehan »

Сделаем вывод - термоголовки говно ! Кто виноват насосы или термоголовки ? А расчета я уверен нет !
спросите у специалистов , как у меня работают???
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 47 раз

Схема котельной (с гидрострелкой и без)

Сообщение Игорь-2 »

plehan писал(а): Сделаем вывод - термоголовки говно ! Кто виноват насосы или термоголовки ? А расчета я уверен нет !
Сделаем вывод: термоголовки и режим "пропорционального регулирования" несовместимы. И никто не виноват.

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Схема котельной (с гидрострелкой и без)

Сообщение plehan »

Игорь-2 писал(а): Сделаем вывод: термоголовки и режим "пропорционального регулирования" несовместимы.
- тогда у меня чудеса ,высшая сила ?????
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 47 раз

Схема котельной (с гидрострелкой и без)

Сообщение Игорь-2 »

plehan писал(а):
Игорь-2 писал(а): Сделаем вывод: термоголовки и режим "пропорционального регулирования" несовместимы.
- тогда у меня чудеса ,высшая сила ?????
Не высшая сила, а, возможно, путаете название режима. Какой диод у вас горит на насосе?

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Схема котельной (с гидрострелкой и без)

Сообщение plehan »

plehan писал(а): FastPerson
я ваше сообщение пропустил , данные СП не запрещают делать расчет из технического задания от клиента в большую сторону . СП приняты для расчета минимально допустимых расчетных параметров и соблюдения санитарных норм - это как раз касается квартир , потому что застройщик не хочет вбухивать лишние деньги в инженерные системы системы.
Не стоит говорить об расчетных данных ,что они не нужны, они могут вам с экономить нервы и финансы !

Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Игорь-2 писал(а): Не высшая сила, а, возможно, путаете название режима. Какой диод у вас горит на насосе?
- если не ошибаюсь то второй с права . Но посмотреть не смогу , автоматика отключила отопление ! режим PP2 - перепад регулируется от переменного расхода - с инструкции! Как раз пропорциональное регулирование !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 47 раз

Схема котельной (с гидрострелкой и без)

Сообщение Игорь-2 »

plehan писал(а):
plehan писал(а): если не ошибаюсь то второй с права . Но посмотреть не смогу , автоматика отключила отопление !
Второй справа - это не РР2, это СР1. И если это так, то это объясняет вашу "высшую силу", т.к. это режим постоянного напора...

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Схема котельной (с гидрострелкой и без)

Сообщение plehan »

Вы что говорите у меня инструкция перед глазами от значения ON 2 й режим. СP 1;2 это последние два . Страница -13 Я как пишу так и считаю с лева на право !
Я не для этого покупал их , чтобы превращать УПСКи.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 47 раз

Схема котельной (с гидрострелкой и без)

Сообщение Игорь-2 »

plehan писал(а): Вы что говорите у меня инструкция перед глазами от значения ON 2 й режим. СP 1;2 это последние два . Страница -13<br abp="1388">Я не для этого покупал их , чтобы превращать УПСКи.
"Второй от значения ON" и "второй справа" - это разные режимы... Я вроде по-русски читаю...

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Схема котельной (с гидрострелкой и без)

Сообщение plehan »

Ну логика есть автоматический режим и ручной разделен . Поэтому автоматический начинается с лева на право ! Суть не меняется это PP2
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
FastPerson
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 06 апр 2016, 23:22
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

Схема котельной (с гидрострелкой и без)

Сообщение FastPerson »

plehan писал(а): Это вас напрямую касается и вашей схемы читайте и мотайте на ус . Вкините бабла в систему , а она не будет рабочей !
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Читайте заголовок моей темы. Какой у меня был вопрос изначально. Перепалка на 2 страницах нужен ли регулируемый ALPHA2 и регулирует при термоголовках или нет может стать очень увлекательной новой темой. Но моя тема несколько о другом. Я создаю котельню и у меня некоторые свои вопросы. А чисто меряться своим ... знанием, еще раз повторяю можете в своей ново - созданной теме. И надеюсь на этом форуме демократия, а не автоританая секта, где старые пользователи делают что хотят на форуме.

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Схема котельной (с гидрострелкой и без)

Сообщение plehan »

FastPerson писал(а): котельню
у вас завод или промышленное производство ?
Я вам ответил по вашей теме .Пост №5
Что ответите ? Расчеты есть ! Или на коленке !
Последний раз редактировалось plehan 09 апр 2016, 01:00, всего редактировалось 1 раз.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
FastPerson
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 06 апр 2016, 23:22
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

Схема котельной (с гидрострелкой и без)

Сообщение FastPerson »

Надеюсь форум не ваш. Могут быть и другие мнения, наподобие участника BAXI-Ural, который реально помог. А не теоретизировал реальную проблему. Если больше нечего сказать спасибо за вашу точку зрения. И перестаньте флудить на этой ветке.

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Схема котельной (с гидрострелкой и без)

Сообщение plehan »

Вам Baxi Урал тоже самое написал -" Если посчитана гидравлика СО" или он тоже флудит !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

vitality
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 24 дек 2015, 08:29
Благодарил (а): 2 раза

Схема котельной (с гидрострелкой и без)

Сообщение vitality »

обвязывал котельную по второй схеме, но загрузка бойлера была с коллектора, а не до ГС. если температура на радиаторы нужна ниже термоголовки, зональные клапана и смесительные узлы вам в помощь. я бы поставил термоголовки.

Отправлено спустя 11 минут 6 секунд:
FastPerson писал(а): 1) Будут ли работать ТП таким образом как на схеме? То есть смесительный узел находится в котельной. И от него уже вода с пониженной температурой подается на ТП первого и второго этажа. Для балансировки этих магистралей ТП нарисовал 2 балансировочных крана.

2) не совсем понял, какие насосы имеете ввиду:
BAXI-Ural писал(а):
Источник цитаты во второй более легкий режим работы котла (только насосы поменяйте местами)


3)Еще момент не совсем понятен:
BAXI-Ural писал(а):
Источник цитаты насос для повышения температуры обратки.





Оригинал чертежа на Radikal
вот эта схема, балансировачные в принципе можно не ставить отбалансировать расходомерами (если стоят на коллекторах), смесительный узел не ручной, а с приводом но при наличии термоголовок не вижу в нём смысла

Отправлено спустя 1 час 11 минут 28 секунд:
насос на радиаторы 25-60 перекроет ошибки в расчётах гидравлики (какой расчетный перепад подача обратка?), на коллектора радиаторов ставить перепускные клапана или на каждом коллекторе оставлять без термоголовки (открытый) радиатор. балансировочники на каждый коллектор выброс денег, на термостатических кранах стоит регулировка квс. обратные клапана на них тоже под вопросом+ на них потеря на сопративление около 1 метра в сумме будет.

Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
насос на радиаторы 25-60 перекроет ошибки в расчётах гидравлики (какой расчетный перепад подача обратка?), на коллектора радиаторов ставить перепускные клапана или на каждом коллекторе оставлять без термоголовки (открытый) радиатор. балансировочники на каждый коллектор выброс денег, на термостатических кранах стоит регулировка квс. обратные клапана на них тоже под вопросом+ на них потеря на сопративление около 1 метра в сумме будет.

Отправлено спустя 45 минут 31 секунду:
2) при какой схеме котел меньше будет тактовать (котел мне кажется большеват, может и ошибаюсь )
[/quote]
не будет, мощность котла указана при нормальном давлении газа, при падении давления газа мощность котла тоже пойдет вниз. бойлер только 30квт на себя берет.

AndrewNS
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 10 апр 2016, 11:51
Поблагодарили: 1 раз

Схема котельной (с гидрострелкой и без)

Сообщение AndrewNS »

FastPerson, я так же сейчас собираю котельную, изучаю мат. часть, не претендую на профессиональный уровень знаний.

Высказываю свое мнение.

1. Бойлер я бы подключил как в первой схеме (приоритет на ГВС) используя встроенную в котел возможность подключения насоса и датчика бойлера. Что бы в летний период использовать котел в режиме "лето", только для приготовления ГВС и не гонять теплоноситель через ГС нагревая котельную. Котел - Насос - ГС, ГС - насос - Бойлер = 2 насоса, в то время как напрямую будет работать только один насос.

2. Трубы для теплого пола я бы использовал д. 16 Pex-b, дешевле и труба удобнее в укладке особенно в места разворота на 180 градусов при шаге укладке 10-15 см. Теплосъем теплого пола не зависит от диаметра трубы, а больше зависит от шага и температуры теплоносителя!

3. Я бы еще добавил расшир бак бойлер, подпидку системы на подаче(что бы исключить подачу холодной воды напрямую в котел),

4. Радиаторы нет смыла подключать 20-й трубой, как правило достаточно 16-й, вообще я бы применил тупиковую двух. трубную систему, диаметр труб это расчетное значение исходя из того сколько кВт нужно получить на радиаторе после трубы и запроно-регулирующей арматуры.

5. От бойлера запитал бы еще полотенцесущитель и возможно еще какие то зоны теплого пола 2 этажа, если позволяет чистота теплоносителя.

6. Медь от котла до ГС можно заменить на стальную трубу, если хвастаться котельной не будете соседу :)

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Схема котельной (с гидрострелкой и без)

Сообщение plehan »

vitality писал(а): насос на радиаторы 25-60 перекроет ошибки в расчётах гидравлики
- почему не 25-80 или другой ? Ошибки так не исправляют . Расчет и подбор !
vitality писал(а): на термостатических кранах стоит регулировка квс
- это какая модель клапана имеет возможность задавать Kvs????????????
AndrewNS писал(а): Теплосъем теплого пола не зависит от диаметра трубы, а больше зависит от шага и температуры теплоносителя!
- не со всем верно ,если известна нагрузка , то диаметр играет важную роль - какое количество теплоносителя может пропустить труба при заданный требованиях к сопротивлению трубы и скорости теплоносителя , а соответственно количество тепла . Температура у вас тоже расчетный момент .
AndrewNS писал(а): диаметр труб это расчетное значение исходя из того сколько кВт нужно получить на радиаторе после трубы и запорнорегулирующей арматуры
- для покрытия теплопотерь помещения .
AndrewNS писал(а): Радиаторы нет смыла подключать 20-й трубой, как правило достаточно 16-й
- все зависит от нагрузки на ветку !
Можно вопрос - почему именно котельная ???????
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

AndrewNS
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 10 апр 2016, 11:51
Поблагодарили: 1 раз

Схема котельной (с гидрострелкой и без)

Сообщение AndrewNS »

plehan писал(а): AndrewNS писал(а):
Источник цитаты Теплосъем теплого пола не зависит от диаметра трубы, а больше зависит от шага и температуры теплоносителя!

- не со всем верно ,если известна нагрузка , то диаметр играет важную роль - какое количество теплоносителя может пропустить труба при заданный требованиях к сопротивлению трубы и скорости теплоносителя , а соответственно количество тепла . Температура у вас тоже расчетный момент .
Да, диаметр влияет, я хотел сказать что то же количество тепла до стяжки можно доставить и 16-й трубой петлями по 65 метров.
plehan писал(а): AndrewNS писал(а):
Источник цитаты Радиаторы нет смыла подключать 20-й трубой, как правило достаточно 16-й

- все зависит от нагрузки на ветку !
Можно вопрос - почему именно котельная ???????
Если на ветке много радиаторов то диаметр должен покрывать потребность ветки, а вот подключение ветки к радиатору должно покрывать потребность одного радиатора, в моей СО хватило 16-й трубы. Примерный расчет я смотрел по линейке http://valtec.ru/document/calculate/flash.html
Я рассуждаю как обыватель, где котел там и котельная :)

FastPerson, посмотри еще типовые схемы подключения ВТП и РО http://valtec.ru/document/technical/alb ... eating.pdf

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Схема котельной (с гидрострелкой и без)

Сообщение plehan »

AndrewNS писал(а): Я рассуждаю как обыватель, где котел там и котельная
- у вас теплогенераторная !
Но ваш подход к системе СО очень положительный вы хотя бы как ни как пытаетесь рассчитать и подобрать оборудование ! Это большой плюс вам .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
FastPerson
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 06 апр 2016, 23:22
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

Схема котельной (с гидрострелкой и без)

Сообщение FastPerson »

Спасибо за развернутый комментарий.
AndrewNS писал(а):
1. Бойлер я бы подключил как в первой схеме (приоритет на ГВС) используя встроенную в котел возможность подключения насоса и датчика бойлера. Что бы в летний период использовать котел в режиме "лето", только для приготовления ГВС и не гонять теплоноситель через ГС нагревая котельную.
Я сам так хочу сделать, но меня смущает избыточная мощность моего котла. Мне посоветовали систему со стрелкой для борьбы с тактованием. То есть если бы котел постоянно поддерживал высокую температуру в системе может меньше тактовал бы. Пока думаю еще. Ну нагреет он воду до 80 градусов и что дальше. Что будет с его избыточной мощностью. Все равно будет тактовать. Может нужен теплоаккумулятор...
AndrewNS писал(а):
2. Трубы для теплого пола я бы использовал д. 16 Pex-b, дешевле и труба удобнее в укладке особенно в места разворота на 180 градусов при шаге укладке 10-15 см.
Трубы уже взял. Шаг будет 20 см. Иначе 16 трубой много контуров получалось.
AndrewNS писал(а):
3. Я бы еще добавил расшир бак бойлер, подпидку системы на подаче(что бы исключить подачу холодной воды напрямую в котел),
По поводу расширительный бак бойлер не понял. Я вроде нарисовал его, нет? По подпитке я так и хотел по подаче его организовать, просто не нарисовал. Исправлю.
AndrewNS писал(а):
4. Радиаторы нет смыла подключать 20-й трубой, как правило достаточно 16-й
20 трубу тоже уже взял. Подумал много не мало :D Сделал лучевую систему, чтобы меньше было проблем с ошибками расчетов. Так будет спокойнее. Сейчас гуру скажут, какие ошибки если все грамотно посчитать. У можно без подсчетов чуть добавить прочности к системе? Нет скажут нужно на грани возможностей. Чтобы экономно. А если так сильно экономия не на первом месте....
AndrewNS писал(а):
5. От бойлера запитал бы еще полотенцесущитель и возможно еще какие то зоны теплого пола 2 этажа, если позволяет чистота теплоносителя.
От бойлера запитаны 2 полотенцесушителя. Так как организованна постоянная циркуляция ГВС.
AndrewNS писал(а):
6. Медь от котла до ГС можно заменить на стальную трубу, если хвастаться котельной не будете соседу :)
Сосед в этом деле не разбирается :D Подумал медью будет проще чем с разными резьбами, сгонами, муфтами и т.д . Но посмотрим...

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Схема котельной (с гидрострелкой и без)

Сообщение plehan »

FastPerson писал(а): А если так сильно экономия не на первом месте....
- тогда почему зажали денег на проект с расчетами и схемами ;)
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
FastPerson
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 06 апр 2016, 23:22
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

Схема котельной (с гидрострелкой и без)

Сообщение FastPerson »

Самому охота поковыряться... :okdoc:

Да и если самому не понять могут втюхать все что угодно.

AndrewNS
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 10 апр 2016, 11:51
Поблагодарили: 1 раз

Схема котельной (с гидрострелкой и без)

Сообщение AndrewNS »

FastPerson писал(а): По поводу расширительный бак бойлер не понял. Я вроде нарисовал его, нет? По подпитке я так и хотел по подаче его организовать, просто не нарисовал. Исправлю.
Вот тут про все баки подробно: https://youtu.be/XCgtwiIK4f0
FastPerson писал(а): Я сам так хочу сделать, но меня смущает избыточная мощность моего котла. Мне посоветовали систему со стрелкой для борьбы с тактованием. То есть если бы котел постоянно поддерживал высокую температуру в системе может меньше тактовал бы. Пока думаю еще. Ну нагреет он воду до 80 градусов и что дальше. Что будет с его избыточной мощностью. Все равно будет тактовать. Может нужен теплоаккумулятор...
У сестры 3-4 года тактует котел Vitogas 100 - 30 кВт, полет нормальный. Конечно лучше избегать этого.

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Схема котельной (с гидрострелкой и без)

Сообщение plehan »

FastPerson писал(а): Да и если самому не понять могут втюхать все что угодно.
- странная логика , проектная организация втюхивает , а на форумах истина последней инстанции :lol:
:ugeek:
Вот вам ссылка http://heating.danfoss.ua/Content/5b19c ... 63012.html скачайте книгу в ней вы найдете ответы на все поставленные вопросы !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
FastPerson
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 06 апр 2016, 23:22
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

Схема котельной (с гидрострелкой и без)

Сообщение FastPerson »

AndrewNS, Спасибо за видео.

По тактованию, да погорячился взял побольше.
Хочу котел продать (если успею до его установки) и купить чуть поменьше Baxi SLIM 1.300 iN
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Схема платы Honeywell CS-0195D-ls
    Андрей Иванов » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    2096 Просмотры
    Последнее сообщение tsv63

Вернуться в «Гидравлическое подключение»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость