Установлен котел Baxi Luna-3 Comfort 1.310 + колонка Beretta. Хочу приобрести в запас котел (одно или двухконтурный), чтобы в любой момент при выходе из строя котла можно было поменять его на новый. Запасной котел должен быть с такими же размерами (высота, расстояние между выводами), чтобы его можно было поставить без каких-либо переделок. Понимаю, что лучше взять такой же, но может есть варианты подешевле, т.к. второй котел может пролежать несколько лет без дела.
Чем технически отличается Luna-3 от Luna-3 Comfort?
P.S. Живу в глуши, зимой температура бывает опускается ниже -50, с запчастями может быть проблема.
Запасной котел
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6575
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 108 раз
- Поблагодарили: 403 раза
- Возраст: 50
Re: Запасной котел
ну тут можно списать на вновь открытые склады у новых партнеров и запасы на зиму, которые делают уже существующие партнеры, а не установка сразу на котел...вот где погрешность еще может быть......и с Вашим списком полностью согласен...просто человек "кроить" начинает...я ему урезал до 2 компонентов ИМХО..BAXI-Сергей В писал(а):Станислав. Указанный мною список как раз таки соответствует истине, так как это продажи запчастей в России. Статистика гарантийных ремонтов абсолютно другая и не является показательной, в чем я с Вами абсолютно согласен.RADAR писал(а):по крайней мере - список честный...но слегка не соответствует истине по понятным причинам...статистика ведь складывается из гарантийных ремонтов, которые не отказали по отдаленным причинам...но это на совести партнеров...пугаться тут нечего...техника - есть техника...по другим брэндам, уверяю будет где-то рядом......
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 14:27
- Откуда: г. Москва
- Поблагодарили: 2 раза
- Контактная информация:
Re: Запасной котел
Да, Ярослав, погружной датчик я написал на автомате. Подзабыл про колонку. Так как на автомате считаю, если есть котел и есть потребность в горячей воде, то нет смысла в колонке.BAXI-Ural писал(а):Нет там погружного датчика, а накладной синий датчик, по моему опыту, крайне надежен...BAXI-Сергей В писал(а):1. Накладной и погружной датчики
Синие датчики, действительно, очень надежны, но у нас было много случаев выхода их из строя по причине заливания этих датчиков водой при "так называемом" сервисном обслуживании.
Валуйских Сергей Федотович,
Технический директор
представительства BAXI в России.
Технический директор
представительства BAXI в России.
Re: Запасной котел
По совету BAXI-Сергей В поэксперементировал с насосами.
1. Октлючил встроенный насос, наружный в работе. Поднимаю температуру на панеле, котел запускается и работает как-будто все у него в порядке.
2. Оба насоса отключены. Запускаю котел и через несколько секунд он тухнет, на панеле появляется ошибка 25Е.
Включаю оба насоса, перезапускаю и все ОК.
Итог: котлу абсолютно все равно работает ли его встроенный насос, для него главное наличие циркуляции.
Насос из списка вычеркнут.
1. Октлючил встроенный насос, наружный в работе. Поднимаю температуру на панеле, котел запускается и работает как-будто все у него в порядке.
2. Оба насоса отключены. Запускаю котел и через несколько секунд он тухнет, на панеле появляется ошибка 25Е.
Включаю оба насоса, перезапускаю и все ОК.
Итог: котлу абсолютно все равно работает ли его встроенный насос, для него главное наличие циркуляции.
Насос из списка вычеркнут.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 2 Ответы
- 4681 Просмотры
-
Последнее сообщение Samostroevich
-
- 6 Ответы
- 1724 Просмотры
-
Последнее сообщение kuza7
-
- 6 Ответы
- 2339 Просмотры
-
Последнее сообщение AlexDii
-
- 28 Ответы
- 9436 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 2 Ответы
- 3903 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя