Нуволла 3 комфорт Е12,Е13,Е25
Нуволла 3 комфорт Е12,Е13,Е25
Добрый вечер котел baxi nuvola 3 comfort переодично выдает Е12 закрываю обратку котел начинает дееспасобно трудиться открываю уходит вЕ12 разобрал весь от трубочки до трубочки собрал тоже самое. Советовался с коллегами не могу решить проблемму. По возможности подскажите
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5967
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 346 раз
- Возраст: 49
Re: Нуволла 3 комфорт Е12,Е13,Е25
датчик стоит дифференциальный...перепад на входе и выходе из насоса чует...почему он может быть маловат?...насос не создает перепад потому что не исправен...дальше что?...почему давления почти одинаковые могут быть на обратке и подаче? - не сопротивляется система отопления...низкое гидравлическое сопротивление системы - это у нас большие диаметры труб...вот одна из гипотез...Gilmor писал(а):Добрый вечер котел baxi nuvola 3 comfort переодично выдает Е12 закрываю обратку котел начинает дееспасобно трудиться открываю уходит вЕ12 разобрал весь от трубочки до трубочки собрал тоже самое. Советовался с коллегами не могу решить проблемму. По возможности подскажите
Re: Нуволла 3 комфорт Е12,Е13,Е25
датчик стоит дифференциальный...перепад на входе и выходе из насоса чует...почему он может быть маловат?...насос не создает перепад потому что не исправен...дальше что?...почему давления почти одинаковые могут быть на обратке и подаче? - не сопротивляется система отопления...низкое гидравлическое сопротивление системы - это у нас большие диаметры труб...вот одна из гипотез...
под котлом стоит гидрострелка и еще 2 насоса и как не пародоксально работал котел исправно месяца полтора а потом началось пресостат разбирал мимбрана исправна и скачак давления видит шток выходит но почему то не зависает а падает назад. вот думаю если баипас чем нибудь заглушить как это повлияет на котел?
под котлом стоит гидрострелка и еще 2 насоса и как не пародоксально работал котел исправно месяца полтора а потом началось пресостат разбирал мимбрана исправна и скачак давления видит шток выходит но почему то не зависает а падает назад. вот думаю если баипас чем нибудь заглушить как это повлияет на котел?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5967
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 346 раз
- Возраст: 49
Re: Нуволла 3 комфорт Е12,Е13,Е25
если он исправен - то никак...если нет - как минимум ничего страшного...попробовать можно переключить скорость на насосе - увести его на соседнюю характеристику...что даст? хотя пробовал наверно...будем думать..отпишись, если решил проблему - очччень интересно...ну и наверно нужны хар-ки стрелки и насосов за стрелкой...с диаметрами для представления ситуации...
Re: Нуволла 3 комфорт Е12,Е13,Е25
а не может подвисать трехходовои в среднем положении и по бапасу давить на пресостат уровновешивая пресостат ? хотя разбирали чистили сервопривод заменили.... просто еще проблема монтировали систему не мы((((((( и судить о корректности ее сборки не могу обьективно((
Re: Нуволла 3 комфорт Е12,Е13,Е25
вот отзвонился начальник будем привликать других специалистов ))) одна голова хорошо а несколько лучше поехал на обьект вечером отпишусь спасибо за помощь
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 8 Ответы
- 2018 Просмотры
-
Последнее сообщение coolsah
-
- 3 Ответы
- 335 Просмотры
-
Последнее сообщение sersan32
-
- 11 Ответы
- 783 Просмотры
-
Последнее сообщение Nngk1
-
- 7 Ответы
- 134 Просмотры
-
Последнее сообщение Sergey7070
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей