Хлопки при вкглючении ГВ на nuvola comfort 3

Сообщение mongol89 »

На котле, после его обслуживания "специалистом" при включении ГВ раздается иногда хлопок. Но это происходит, если в этот момент, котел работает и на отопление.
Я так понимаю, что надо смотреть реле поджига? Получается, что опаздывает поджиг при подаче газа?
Аватара пользователя

Olegbez
Старожил
Сообщения: 688
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
Откуда: Оренбург
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 103 раза
Возраст: 38

Хлопки при вкглючении ГВ на nuvola comfort 3

Сообщение Olegbez »

Для начала отрегулируйте электрод розжига, видимо искра бьет не в свое место. Газа много успевает собраться прежде чем произойдет воспломенение.