Проблема с газовым клапаном на SAG 3 300

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Ильяc
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 авг 2016, 12:49

Проблема с газовым клапаном на SAG 3 300

Сообщение Ильяc »

Добрый день.
Возникла проблема с газовым клапаном sit 610 ac3. а именно при достижении температуры тухнет основная горелка и пилот, потом как следствие закрывается электромагнитный клапан. Датчик тяги в момент выключения в положении замкнут. Пилотную горелку можно сразу зажечь после выключения и она будет гореть, как я понимаю с термопарой всё нормально.

Отправлено спустя 2 часа 8 минут 42 секунды:
Проблема с газовым клапаном решена.

Максим2833
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 28 фев 2025, 17:19
Откуда: Стамбул
Мой котел: baxi 630 AC3

Проблема с газовым клапаном на SAG 3 300

Сообщение Максим2833 »

Здравствуйте! Как решили эту проблему? такая же беда, технически не силён, может обычным языком объясните, что делать?
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • ECO Four 24F проблема с ГВС
    maxim.sirotkin » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    287 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • ECO HOME 24F проблема в работе ГВС - то горячая, то холодная
    uogyrt » » в форуме Поломалось - чинимся
    9 Ответы
    665 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Проблема с расширительным баке
    Артем Артемов » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    954 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Проблема с теплообменником?
    Сергей С » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    1651 Просмотры
    Последнее сообщение Сергей С
  • Проблема с рожжигом
    Androni76 » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    1170 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя
Боты: Yandex [Bot]