Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Приветствую всех участников конференции. Эксплуатирую Slim 1.400in + UB 120. Столкнулся со следующей проблемой. Сначала заметил увеличение давления в контуре отопления до 3-3,5 атм. Сбрасывал, но оно постепенно опять поднималось. Перекрывал подачу холодной воды в бойлер, давление на месте. Заподозрил змеевик. Сейчас при подаче воды давление быстро растет и даже слышно свист внутри бойлера. Это как нибудь чинится? Змеевик можно извлечь из бойлера?
К сожалению это фатально... и бак и змеевик внутри покрыты эмалью, и я не вижу способа восстановить эмаль, даже если удастся заварить свищ...
Сколько лет бойлеру, и контролировалось ли состояние защитного анода?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Десять лет как раз в ноябре будет. Анод менялся всего один раз где-то посередине.
Насчет эмали понимаю конечно. И все же, чтобы снять змеевик надо сваркой вырезать вход/выход из бака ?
Установлен котёл одноконтурный eco life 4s а также имеется бойлер Baxi UBT 120 подскажите пожалуйста по схеме подключения. В бойлере есть подключение для рециркуляции модельщики его просто заглушить - до точек потребления воды расстояние небольшое не более 6-7 метров. Если кто сможет помочь со схемой подключения выражаю огромную благодарность.
Последнее сообщение
Вопрос то где?
Если хотите рециркуляцию делать - делайте. А на нет и суда нет
Всем привет.
Собрался укомплектовать связку Котёл+БКН датчиком температуры.
И что-то не нашел в инструкциях нормальных комментариев касательно монтажа...
Косвенник - UBC 150, с верхним подключением всех возможных труб (кроме слива и аварийки).
В описании, вроде как гильза, без контакта с водой. Да и при снятии заглушки никаких резьб не обнаружено.
Загвоздка в том, что обычно ведь датчик температуры подключается сбоку, посредине или ближе к нижнему уровню бака. А тут - сверху. То есть -...
Последнее сообщение
Сам спросил, сам отвечу:
Глубина гильзы от верхнего края уплотнительной резинки на БКН - 46 см. Может кому пригодится, при планировании общей длины датчика до котла ;)
Добрый день.
Помогите разобраться со схемой обвязки.
Есть двухконтурный котёл ecofour 24f и бойлер косвенного нагрева. Задача сделать нормальное ГВС.
Пробовал греть бойлер электротеном, не особо нравится из за расхода электроэнергии.
Хочу греть воду именно через газовый котёл.
На сколько я понимаю мне необходимо:
1.Перевести котёл в режим одноконтурного
2 поставить трехходовой
3. Отрезать имеющийся и прикрутить новый датчик температуры от бойлера.
Перерыл и интернет и форум, но не нашёл...
Последнее сообщение
Так здесь пятьсот раз и обсуждалось. Ищите что-то типа двухконтурный котёл и бойлер косвенного нагрева .
А так-то вы всё правильно описали.
На линию подачи отопления вешаете трёхход. Один патрубок в отопление, другой на змеевик БКН. Обратку просто тройником собираете.
Штатный трёхход фиксируете в положение отопление штатным же сервомотором. Этот мотор отключаете, вместо него подключаете мотор на внешнем трёхходе.
Датчик бойлера подключаете вместо штатного датчика температуры ГВС.
Ну и правите...
котел луна 3 комфорт 1.310, бойлер Baxi премьер про 150
стоит трехходовой кран + датчик в бойлере.
изначально подумал, что котел тактует, понаблюдал и понял что он постоянно греет воду в бойлере, хотя расхода горячей воды нет.
с чего начать поиск неисправности (думаю проверить датчик температуры и его подключение)
Посоветуйте, что еще проверить и посмотреть.
Последнее сообщение
да видимо я поспешил, у меня циркуляция через бойлер работает а я думал она отключена. понаблюдаю насколько часто греет, потом отключу рециркуляцию и еще раз понаблюдаю.
Здравствуйте. Интересует подключение Бкн к котлу baxi luna duo-tec e 40:
1. Какая предпочтительная( рекомендуемая ) схема подключения?
2. Возможно ли подключение Бкн к контуру нагрева проточной воды(второй контур)?
- если нет, то какие технические барьеры
- если возможно, то какие действия надо.
проделать при подключении
3. Что означает настрой P03 в инструкции к котлу?
Последнее сообщение
Да вы что? А чем вам серия MP не угодила? Там до 150 кВт так-то. Бери-не хочу.