Работа каскадом котлов Slim HPS 1.80 и Slim 2.300i

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
Антон88
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 16 сен 2016, 13:32

Работа каскадом котлов Slim HPS 1.80 и Slim 2.300i

Сообщение Антон88 »

Добрый день, коллеги. Раздел АТМ давно не делал (около 5 лет), и раньше делал все по заданию ТМ с выбранными расходомерами, теплосчетчиками датчиками и т.д. Сейчас нужно срочно сделать раздел АТМ для котельной из 3 котлов: Slim HPS 1.80( 2шт.) и Slim 2.300i (1 шт.)
Для управления данной системой хочу использовать блоки управления RVA 43.222 (вычитал про них в РЭ котлов Slim HPS 1.80), а вот для котла Slim 2.300i никаких контроллеров не указано. Вопрос с помощью каких приборов объединить данные котлы в каскад?
Ещё имеется несколько контуров, прилагаю схему ТМщика и его задание:
1. Котлы работают в каскаде, включаясь в работу поочерёдно от большего к меньшему при понижении температуры ниже требуемой в котловом контуре.
2. Индивидуальные насосы котлов Slim HPS 1.80 управляются встроенной котловой автоматикой (вкл./выкл).
3. Встроенный насос котла Slim 2.300i управляется собственной автоматикой. Периодически насос переключается на нагрев встроенного бойлера.
4. Погодозависимое управление (датчик наружной температуры на улице) работой систем отопления производится регулирующим клапаном с электроприводом. Клапан управляется контроллером (единый на все системы).
5. Регулирование параметров системы вентиляции осуществляется в приточной системе (клапаном).
6. Контур ГВС и технологии контролируется датчиком температуры в накопительном баке. При нагреве до нужных параметров насосы отключаются.
7. Насосы систем настраиваются один раз при пуско-наладочных работах по постоянному или переменному перепаду давлений.
8. По просьбе заказчика возможна установка датчиков температуры или давления.
Вложения
Схема ТМ.pdf
(54.45 КБ) 256 скачиваний
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 374 раза
Возраст: 56

Работа каскадом котлов Slim HPS 1.80 и Slim 2.300i

Сообщение BAXI-Ural »

Вообще-то удивляет применение разнотипных котлов в каскаде. Я бы рекомендовал либо 2 Slim HPS 1.99, либо 3 Slim 1.620... И дешевле и "правильнее". Особенно с учетом того, что есть и основной бойлер.
Ну разве что завалялся Slim 2.300i и его надо спихнуть ;)

Удивляет и использование двух линий и двух насосов на загрузку бойлера, - ну, хоть обратку то можно было сделать единой... А по мне змеевики надо подключить либо последовательно (так проще, но несколько теряем мощность), либо параллельно (надо балансировать потоки)...

Контура отопления у вас регулируются двухходовыми клапанами, а подмес осуществляется через байпас с обратным клапаном (вообще зачем? все равно нет возможности обратного потока!). Я бы рекомендовал использовать обычные трехходовики...

Что же до автоматизации, то мы рекомендуем обычно контроллеры "Кромшредер" серии Е8. Можно подобрать под любой функционал, если не хватает одного, то легко можно расшириться дополнительным...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Антон88
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 16 сен 2016, 13:32

Работа каскадом котлов Slim HPS 1.80 и Slim 2.300i

Сообщение Антон88 »

Спасибо за ответ. Раздел ТМ делался человеком со "стороны", его решение уже согласовано и котлы возможно уже купили. Будут ли принятые котлы работать каскадом при использовании "Кромшредеров"?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 374 раза
Возраст: 56

Работа каскадом котлов Slim HPS 1.80 и Slim 2.300i

Сообщение BAXI-Ural »

Котлы управляются "сухими контактами" как на "Кромшредере" так и "Сименсе".
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Антон88
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 16 сен 2016, 13:32

Работа каскадом котлов Slim HPS 1.80 и Slim 2.300i

Сообщение Антон88 »

Проект получается не совсем типовой, не подскажите как управлять всеми насосами. Смотрю модель E8.4401 там только тремя насосами может управлять, какой прибор нужен что бы управлять насосами?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 374 раза
Возраст: 56

Работа каскадом котлов Slim HPS 1.80 и Slim 2.300i

Сообщение BAXI-Ural »

Как я уже писал, если не хватает функционала одного контроллера (Е8.4401) то к нему может быть добавлен дополнительный Е8 по шине BUS...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Антон88
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 16 сен 2016, 13:32

Работа каскадом котлов Slim HPS 1.80 и Slim 2.300i

Сообщение Антон88 »

Спасибо! Разобрался
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1005
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

Работа каскадом котлов Slim HPS 1.80 и Slim 2.300i

Сообщение garry »

И оно реально работает, у нас много их стоит и со слимами и с пауэрами и с лунами. Раз настроил и все, но не без колдовства.

Автор темы
Антон88
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 16 сен 2016, 13:32

Работа каскадом котлов Slim HPS 1.80 и Slim 2.300i

Сообщение Антон88 »

С управлением котлами разобрался. А вот управление насосами отопления каким лучше выполнить контроллером?
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Нештатная работа Baxi slim 1,400 in. Нагрев СО до ~ 50°, ГВС нормально до 85.
    ИльяМ » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    1941 Просмотры
    Последнее сообщение ИльяМ
  • Паралельная работа двух котлов
    Serg562Serg562 » » в форуме Гидравлическое подключение
    11 Ответы
    2322 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Некорректная работа ГВС Slim 1.230
    lommaster » » в форуме Устройство системы ГВС
    12 Ответы
    4912 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Система отопление и ГВС на 4 котлах SLIM 1.620 iN. Вопрос SLIM 1.620 iN подпитки системы?
    Misha.saf » » в форуме Другие вопросы
    9 Ответы
    5340 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
  • Подключение бойлера Baxi Slim от двух котлов
    Yaroslavos » » в форуме Гидравлическое подключение
    4 Ответы
    6069 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Автоматика котлов»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
Боты: Google [Bot], Yandex [Bot]