Собсвенно в этом и вопрос
Температура не соответствует кривой уличного датчика,
выставляю кривую на 0.75 а получаю 49 градусов при температуре на улице 10 градусов
Что никак не соответствует кривой представленной в инструкции[img]14.jpg[/img]
температура на улице естественно смотрится на котле, температура на подаче тоже смотрится на котле.
Подскажите что неправильно сделано.?
Температура не соответствует кривой уличного датчика
-
proleha
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 20 сен 2016, 12:39
- Мой котел: baxi duo tec mp 1.50
Температура не соответствует кривой уличного датчика
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
BAXI - Volga
- Представитель BAXI

- Сообщения: 2335
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 212 раз
Температура не соответствует кривой уличного датчика
в котле 99 погодозависимых кривых, что значит выставляю 0,75 ???
для начала сообщите модель котла.
попробуйте выставить кривую №25
для начала сообщите модель котла.
попробуйте выставить кривую №25
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
proleha
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 20 сен 2016, 12:39
- Мой котел: baxi duo tec mp 1.50
Температура не соответствует кривой уличного датчика
котел baxi duo tec mp 1.50
А в чем проблема с 0.75? На графике из инструкции кривые, у них есть номер.(график из инструкции я прикрепил) по умолчанию 1.50
А как я поставлю №25 если у меня 4 максимум.....и даже если я ставлю 0.75 а он работает почти на 50 градусов, то 25 это было бы ещё выше,
А в чем проблема с 0.75? На графике из инструкции кривые, у них есть номер.(график из инструкции я прикрепил) по умолчанию 1.50
А как я поставлю №25 если у меня 4 максимум.....и даже если я ставлю 0.75 а он работает почти на 50 градусов, то 25 это было бы ещё выше,
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
BAXI - Volga
- Представитель BAXI

- Сообщения: 2335
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 212 раз
Температура не соответствует кривой уличного датчика
теперь понятно, что у Вас конденсатник....
тогда параметры Р03, Р04, Р05 верните на заводские значения, сохраните их, а затем выставьте параметр Р03 на значение 0,75
тогда параметры Р03, Р04, Р05 верните на заводские значения, сохраните их, а затем выставьте параметр Р03 на значение 0,75
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
proleha
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 20 сен 2016, 12:39
- Мой котел: baxi duo tec mp 1.50
Температура не соответствует кривой уличного датчика
так уже страшно, что что то не то, у меня параметры p04=0 p05=1 и находятся в умолчания, я не трогаю параметры которые мне не понятны!
po3 обязательно устанавливать в 1.50 и после на 0.75.......я просто поменял на 0.75 с 1.50.......И получил температуру несоответсвующею кривой.
Отправлено спустя 2 часа 38 минут 33 секунды:
дернул параметры туда сюда.
при 0.76(0,75 не ставится) кривой, температура на улице 9.5 градусов цельсия , температура воды на подаче 48 градусов цельсия
что явно не соответствует графику
po3 обязательно устанавливать в 1.50 и после на 0.75.......я просто поменял на 0.75 с 1.50.......И получил температуру несоответсвующею кривой.
Отправлено спустя 2 часа 38 минут 33 секунды:
дернул параметры туда сюда.
при 0.76(0,75 не ставится) кривой, температура на улице 9.5 градусов цельсия , температура воды на подаче 48 градусов цельсия
что явно не соответствует графику
-
YaDima
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 12 окт 2016, 13:36
- Мой котел: ECO Four 24
- Благодарил (а): 3 раза
Температура не соответствует кривой уличного датчика
Добрый день!
У меня котел ECO Four 24.
Поставил уличный датчик показывает температуру!
В документации показано только несколько кривых и то по моему только для отопления батареями.
У меня отопление только полами и ограничение температуры на котле стоит 45 градусов.
Так вот при подключении уличного датчика выбор становится от 1 до наверное 99 (не проверял верхнюю границу)!
Поставил 1, котел работает в постоянном режиме нагреваясь до 35 градусов перепад температуры пока был от +16 до +2 и температурный режим нагрева не меняется!
Подскажите что не так и как правильно подключить и настроить работу котла с уличным датчиком температуры (уличную температуру показывает верно)?
Заранее благодарю!
У меня котел ECO Four 24.
Поставил уличный датчик показывает температуру!
В документации показано только несколько кривых и то по моему только для отопления батареями.
У меня отопление только полами и ограничение температуры на котле стоит 45 градусов.
Так вот при подключении уличного датчика выбор становится от 1 до наверное 99 (не проверял верхнюю границу)!
Поставил 1, котел работает в постоянном режиме нагреваясь до 35 градусов перепад температуры пока был от +16 до +2 и температурный режим нагрева не меняется!
Подскажите что не так и как правильно подключить и настроить работу котла с уличным датчиком температуры (уличную температуру показывает верно)?
Заранее благодарю!
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13150
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 84 раза
- Поблагодарили: 1716 раз
- Возраст: 45
Температура не соответствует кривой уличного датчика
Блин, коллеги. Ну допишите же уже в инструкциях, что номера на диаграмме 1,2,3,..9 следует читать как 10,20,30,..90. В новых котлах опять то же самое. А люди постоянно крышей едут и вопросы задают.
YaDima, дорисуйте на диаграмме у себя в инструкции к номерам кривых нолик. Это будут верные значения для установки. На самом деле кривых 100 штук. На диаграмме отрисована лишь каждая десятая кривая. Остальные промежуточные.
YaDima, дорисуйте на диаграмме у себя в инструкции к номерам кривых нолик. Это будут верные значения для установки. На самом деле кривых 100 штук. На диаграмме отрисована лишь каждая десятая кривая. Остальные промежуточные.
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
YaDima
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 12 окт 2016, 13:36
- Мой котел: ECO Four 24
- Благодарил (а): 3 раза
Температура не соответствует кривой уличного датчика
Bahus,еще раз спасибо! )) сразу просто не нашел на форуме данную информацию! )
Отправлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Bahus, может тогда подскажите сразу, в моем случае с ограниченной температурой в 45 градусов вообще выше 10 кривой смысла нет использовать? как котел в таком случае ведет себя?
Отправлено спустя 3 минуты 57 секунд: