Подбор бойлеров косвенного нагрева, газовых и электрических емкостных водонагревателей, а также газовых проточных водонагревателей. Все оборудование, естественно итальянского производителя Baxi S.p.A.
Ребят, подскажите. Возможно ли бойлеры V 510 TD или V 580 TS подружить через контактный датчик с настенным (либо напольным) котлом. Инструкцию прочел, не увидел гильзы для вставки датчика. Подскажите как можно организовать контроль температуры в бойлере.
И еще есть кто на практике их ставил, 17 квт змеевик не слабовато ли. Спасибо.
Не экспериментировали, так как ставим только ацв, даже 100кВт ставили. Но по опыту дражицы 12 кВт весьма убого работает. Короче луна31 и комбибойлер, то что доктор прописал, остальное от лукавого.
Дражице весьма популярен стал, везде на слуху. Мы ставили только коспел и элби, поставщик пока не поставляет, ищу альтернативы. Со змиевиками меньше 22 квт не работали, поэтому боюсь что 17 квт мало будет, это при 90 градусах, где же их взять то эти 90
Всем здравствуйте! Не нашел в поиске аналогичной ситуации.
Имеется Baxi Slim 1300 iN, Baxi Connect +, интерфейсная плата Baxi _71407251 (OpenTherm) (производства РФ от polus56).
Проработала данная связка 2-3 месяца и начались танцы с бубном. Котел постоянно стал переходить в ошибку 30+50 (в сутки раза 2-3). На что я только не грешил, что датчик тяги перегревается, стабилизатор напряжения глючит, блок розжига навернулся. Поменял - эффект прежний. Плюсом появилась ещё ошибка 30. Отключаю систему...
Дом, два этажа. Отопление теплый пол. первый этаж коллектор на 11 контуров, второй этаж коллектор на 9 контуров. Коллектора со своими насосами и смесительными узлами. Одну зиму топили электрическим котлом.
Сейчас хотим все к газовому котлу привязать.
Газовый котел Baxi Luna 3 1.310 FI + БКН OptiBase на 300 литров с одним змеивиком.
Вопрос 1. Можно ли обвязать все(БКН, коллектор первый этаж, коллектор второй этаж) через гидрострелку без испольщования...
Последнее сообщение
Вопрос 1. Можно ли обвязать все(БКН, коллектор первый этаж, коллектор второй этаж) через гидрострелку без испольщования ГВС котла? Наш мастер обьяснил что можно слетит гарантия с котла так как чтото в плате надо делать котла что бы не открывался 3хКлапан.
зачем вам круглый год стрелку огнянную для ГВС держать. С учётом того, что больше 40 в отопление не нужно? Подключайте до стрелки как положено и не делайте себе голову
Уважаемые бывалые проектировщики и знатоки! Впервые в жизни решил сам спроектировать и реализовать систему теплоснабжения и ГВС 2-хэтажного жилого дома 120 м2 для себя. Знания только из разных источников в интернете. Если у кого есть возможность, прошу оценить работоспособность системы до монтажа.
Состав оборудования:
Котел Baxi ECO Life 1.24 F
БКН Hajdu Aquastic AQ IND 100 FC PRO
Диаметр трубопровода первичного кольца 32 мм п/п
Теплые полы 1 этаж, 2 этаж с/у от узла смешения с насосом valtec...
Здравствуйте. Есть BAXI SLIM 1.620 iN с БКН на 150л, плата на слиме bertelli.
При нагреве БКН, котел нагревает теплоноситель до 95-99 градусов и только после этого отключает горелку. Возможно ли как-то ограничить нагрев теплоносителя при нагреве БКН до, скажем, 80 градусов?
В документации нашел потенциометр ограничения мощности для отопления, но для ГВС не увидел. М.б. есть незадокументированная возможность?)
Последнее сообщение
В общем проблема решена. Добавил в прошивку контроллера программную защиту о перегрева.
В перегрев больше не уходит, теплоноситель не кипит.
Добрый день.
Регион Электросталь, вода для теплоносителя будет использоваться из городского водопровода.
Подскажите необходимые параметры теплоносителя(воды).
1) На какие параметры необходимо сдать воду в лабораторию?
2) Какие параметры воды необходимы для долгосрочной работы оборудования?
3) Какой должна быть жесткость от до и единице измерения ее?
Последнее сообщение
Misha.saf , у меня на входе в дом (из колодца) особой очистки нет. Поэтому теплоноситель у меня - подготовленная котловая вода. Для подпитки - она же (ручным опрессовочным насосом). Нет знакомых ее достать в котельной - она продается в соответствующих магазинах.