Стук в котле Baxi 1.620in

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Альберт
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 29 мар 2016, 16:23

Стук в котле Baxi 1.620in

Сообщение Альберт »

Добрый день! В 2004 году поставил котел Baxi Slim 1.620in. Сейчас появился стук в котле. При наборе температуры и отключении идет постукивание внутри котла. Проходит через 20-40 секунд и так до следующего нагрева. Промывался в 2009 году, но тогда был другой стук.
Тогда же и было сервисное обслуживание.

plass15
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 29 мар 2016, 01:07

Стук в котле Baxi 1.620in

Сообщение plass15 »

грязевик чистый?
Проходит после остановки котлового насоса?
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Стук в котле Baxi 1.620in

Сообщение BAXI - Volga »

видео со звуком в студию
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Автор темы
Альберт
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 29 мар 2016, 16:23

Стук в котле Baxi 1.620in

Сообщение Альберт »

У меня нет котлового насоса. И грязевика нет. С 2004 года по 2015 заполнял водой из скважины после фильтров. В 2015 залил антифриз на основе глицерина. Месяц назад открывал сливной кран (на лицевой стороне внизу), слил все, что было в котле. Грязи не было.
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

Стук в котле Baxi 1.620in

Сообщение garry »

А что вы тут хотите услышать? Котлу более 10 лет, а вы его антифризом кормите. Продолжайте в том же духе, скоро его поменяете.

Автор темы
Альберт
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 29 мар 2016, 16:23

Стук в котле Baxi 1.620in

Сообщение Альберт »

Заменить на дистиллированную воду?
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

Стук в котле Baxi 1.620in

Сообщение garry »

В инструкции на котёл написанно какую воду лить.

Автор темы
Альберт
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 29 мар 2016, 16:23

Стук в котле Baxi 1.620in

Сообщение Альберт »

Спасибо! А сколько обычно такой котел "живет"? Может действительно пора менять?
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

Стук в котле Baxi 1.620in

Сообщение garry »

В хороших условиях 20 лет, антифриз и плохое отношение к котлу снижает этот срок

Автор темы
Альберт
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 29 мар 2016, 16:23

Стук в котле Baxi 1.620in

Сообщение Альберт »

Добрый день!
Слил антифриз и залил дистилированную воду. Через некоторое время стук в котле пропал, но стали остывать радиаторы в гараже. Отсоединял радиаторы и при промывке из них набралось с пол ведра ржавых хлопьев. Теперь котел не стучит, радиаторы теплые, но появилась другая проблема: появляется воздух в системе. Стравливаешь, поднимаешь давление до 1,5 атм., а не следующий день снова бульканье в радиаторах, а давление так и стоит 1,5 атм. И так целую неделю. Что может быть?

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 47 раз

Стук в котле Baxi 1.620in

Сообщение Игорь-2 »

Радиаторы алюминиевые?

Автор темы
Альберт
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 29 мар 2016, 16:23

Стук в котле Baxi 1.620in

Сообщение Альберт »

Да, алюминиевые.

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 47 раз

Стук в котле Baxi 1.620in

Сообщение Игорь-2 »

Альберт писал(а): Да, алюминиевые.
Радиаторы "газуют", в смысле идет хим. реакция с выделением водорода. Отсюда постоянное завоздушивание системы. Дистиллированная вода, вопреки всеобщему мнению, очень химически активна. Для минимизации реакции алюминия в воде она должна быть с определенным Ph... Интернет вам в помощь...
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Стук в котле Baxi luna 3 comfort 1.240i
    18 Ответы
    673 Просмотры
    Последнее сообщение Dimer
  • Металлический стук в котле
    ivanov530 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    1737 Просмотры
    Последнее сообщение pesh-com
  • Стук в котле Nuvola 3 Comfort 240Fi
    Santanial » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    1089 Просмотры
    Последнее сообщение Santanial
  • Стук внутри Baxi Luna 3 310 Fi при наборе температуры
    Мегавольт » » в форуме Поломалось - чинимся
    17 Ответы
    1670 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi Eco Four 24 F стук/хлопок после работы
    maxim.sirotkin » » в форуме Другие вопросы
    15 Ответы
    3721 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»