Добрый день! Уже много лет пользуемся котлом EcoFour 1.14. Дом кирпичный, двухэтажный, общая площадь 100 кв.м. в ванной теплый пол примерно 10 кв.м. котел работает только на отопление, горячую воду обеспечивает газовая колонка. К сожалению хорошо утепленным дом не могу назвать, особенно первый этаж (пристройка) тонкие стены кирпич и отсутствие чердака, хотя сам потолок утепляли прилично. Зимы не холодные редко бывает до -10-15, больше сырости и слякоти. Но в доме все равно прохладно (особенно первый этаж), а также наблюдается приличный расход газа (котел вроде как должен быть экономичный?) У соседей стоит российский напольный котел, отапливает большую площадь и за газ у них по деньгам выходит меньше.
Вопрос вот в чем.
1. Некоторые ремонтники советуют нам поменять котел на более мощный, типа этот работает на пределе и не обеспечивает в доме нужного тепла. Обоснованно это или нет? Нужно ли менять котел на более мощный?
2. И что делать с перерасходом газа? Почему это может быть и как с этим справиться?
Всем заранее спасибо!
Нужна ли замена котла
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 14 окт 2016, 10:18
- Мой котел: EcoFour 1.14
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3376
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
Нужна ли замена котла
- при условии что ваша система сможет реализовать эту мощность !elenagrozny писал(а): 1. Некоторые ремонтники советуют нам поменять котел на более мощный, типа этот работает на пределе и не обеспечивает в доме нужного тепла. Обоснованно это или нет? Нужно ли менять котел на более мощный?
Отправлено спустя 10 минут 13 секунд:
- замените вы котел и что ? теплопотери никуда не денутся ! Может эти деньги потратить на утепление и повышение энергоэффективности объекта !elenagrozny писал(а): 2. И что делать с перерасходом газа? Почему это может быть и как с этим справиться?
Всем заранее спасибо!
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Нужна ли замена котла
что бы не было перерасхода газа необходимо уменьшить теплопотери дома и правильно рассчитать систему отопления. мощности вашего котла вполне хватит для вашего дома. из каких материалов сделана система отопления?
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 14 окт 2016, 10:18
- Мой котел: EcoFour 1.14
Нужна ли замена котла
Система сделана из полипропилена, радиаторы алюминиевыеAlexRZN писал(а): что бы не было перерасхода газа необходимо уменьшить теплопотери дома и правильно рассчитать систему отопления. мощности вашего котла вполне хватит для вашего дома. из каких материалов сделана система отопления?
Нужна ли замена котла
в таком случае или утепляйте дом или корректируйте систему отопления. котел тут не причем. возможно мало секций или неправильный монтаж!
-