Здравствуйте.
Купил котел, устанавливать придется самому, так как монтажники только пусконаладкой занимаются. Во всяком случае сказали трубы сам подводи. Инструкция которая идет в комплекте с котлом не очень понятна. Вопрос в следующем, для чего нужен вход холодной воды системы водоснабжения, если котел одноконтурный, только для отопления?
И какое назначение выходов отмеченных на фото?
Спасибо.
leha98 писал(а): Через батарею второго этажа думалось:?
То есть заполнил систему теплоносителем через этот вход, закрыл и забыл?
Ну по идее открываем синий кран и набираем рабочее давление , теплоноситель поступает именно через этот вход. Завтра к примеру Вам нужно будет допитать систему, или провести обслуживание котла, сливать с котла теплоноситель, и после подпитывать.
Ну а саму систему в принципе какая разница как заполнять.
1. После подключения BC+ к котлу, у самого котла перестал работать встроенный пульт-дисплей. Это несколько неудобно, иногда требуется подстроить температуру с него. Переключатель на BC+ (около которого нарисован смартфон) переводит котел в ошибку, но встроенный пульт от этого не начинает работать. Если требуется управлять со встроенного пульта, надо отключать BC+ и возвращать на место перемычку?
2. Выставляю низкую температуру ГВС, но она не достигается. Почему?...
Последнее сообщение
Ну-таки шильдик предоставлен. 4S двухконтурный же. Потому про расход и написал.
Добрый день! Подскажите на котел baxi ecohome 24f хочу подключить термостат вот этой модели
Подходит ли он к этому котлу? Есть ли в этом котле сухой контакт, немогу разобраться кто что пишет все по разному. И если есть сухой контакт я так понимаю его нужно подключать вместо перемычки?
Здравствуйте, 3 дня назад стал слабый напор горячей воды, в связи с этим при включении не срабатывает котел. При этом на отопление все работает. В октябре была такая же ситуация, вызвал мастера, он промыл теплообменник, но это не помогло. В итоге я прочистил смеситель, все пошло хорошо. В этот раз я тоже все почистил, посмотрел косые фильтры, они не забиты. но напор остается слабый. Интересно, что периодически ГВС срабатывает и вода идет горячая
Последнее сообщение
А когда котел на ГВС перестает работать какую то ошибку выдает? ПРи включении ГВС не прыгает давление в системе отопления?
ошибок вообще не выдает, просто плохой напор и не срабатывает при включении
Здравствуйте, такой вопрос , при пользовании горячей водой через лейку душа котёл прогревает проток до выставленной температуры на котле в 40С , при рользовании через мойку или умывальник в доме почему-то температура ГВС не поднимается выше 33С . В чем может быть причина?
Последнее сообщение
Проблема в высоком давлении холодной воды, проток через котел слишком велик он просто не успевает догреть. Откройте гран горячей воды на умывальнике и подожмите немного кран выходя горячей воды либо на котле либо на кране под данным смесителем. Если все правильно сделаете на дисплее выйдет текущая температура в 40 град.
Всем доброго дня. Сутки после подключения нормально проработала связка. Вчера с вечера начали выпадать сообщения о потери связи с котлом....
Контакты проверял, вроде подключено нормально... Что это может быть?
Последнее сообщение
Можно сказать в одном месте, на расстоянии длинны штатных проводов
Отправлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Можно, конечно, попробовать купить новый кабель. Посоветуйте, что выбрать из доступных ?
Отправлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Такой подойдёт?