Помощь в подключении привода трехходового Baxi

Подбор бойлеров косвенного нагрева, газовых и электрических емкостных водонагревателей, а также газовых проточных водонагревателей. Все оборудование, естественно итальянского производителя Baxi S.p.A.

Автор темы
aicidcrach
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 19:44

Помощь в подключении привода трехходового Baxi

Сообщение aicidcrach »

Прошу помочь есть ли у кого схема подключения привода трехходового клапана котел Baxi. На привод приходит три провода какая фаза идет на отопление какая на ГВС ? И еще вопрос как заглушить трехходовой клапан сверху то есть убрать механизм штока а сверху поставить заглушку есть ли у кого размеры ?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12755
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 1648 раз
Возраст: 45

Помощь в подключении привода трехходового Baxi

Сообщение Bahus »

Модель котла. И какая задача стоит.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
aicidcrach
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 19:44

Помощь в подключении привода трехходового Baxi

Сообщение aicidcrach »

Baxi luna F310 двухконтурный необходимо подключить привод трехходового клапана не по цветам а определить контакты именно фазу открытия ГВС и фазу отопления на плате. Заглушить трехходовой клапан с верху так как установлен будет на внешнем трехходовом клапане который подключен к бойлеру.
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2338
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Помощь в подключении привода трехходового Baxi

Сообщение BAXI - Volga »

600750 заглушка гидравлической системы
а что не устраивает в цветовой схеме? зайдите в "аптечку" и посмотрите семинарную тетрадь стр 39
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Автор темы
aicidcrach
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 19:44

Помощь в подключении привода трехходового Baxi

Сообщение aicidcrach »

Спасибо огромное
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Подключение термостата Baxi Connect RXM к котлу Baxi Neodens Plus 24/24 F.
    MAXIM.S » » в форуме Электрокоммутация
    3 Ответы
    713 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Не могу подружить baxi ampera pro 9кВт с baxi коннект+
    Haz576@mail.ru » » в форуме Электрокоммутация
    16 Ответы
    1079 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • BAXI AMPERIA PLUS 12kWt и BAXI CONNECT +,
    Станислав-Нов » » в форуме Автоматика котлов
    42 Ответы
    3031 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Горит не вся горелка BAXI ECO NOVA 24F, нужна помощь.
    11 Ответы
    2703 Просмотры
    Последнее сообщение Lev1985
  • Ошибка котла Baxi Slim 1300 iN с Baxi Connect +
    Saintsis » » в форуме Автоматика котлов
    7 Ответы
    4359 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Устройство системы ГВС»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость