Ecofour 1.14 не держит температуру в СО
Ecofour 1.14 не держит температуру в СО
Котлу 1.5 года, в прошлом сезоне работал нормально и на СО и на ГВС. Потом все лето хорошо работал на внешний бойлер, подключенный через фирменный 3х ходовой клапан, ну по крайней мере в бойлере всегда была горячая вода.
Вот пришел новый отопительный сезон и начались проблемы. Греет до выставленной температуы +несколько градусов, т.е. если поставили 50, то может нагреть до 55, если поставили 70, то может нагреть до 78, а потом тут же отключается и в течение 1.5-2 минут остывает до 32-37 градусов. Потом опять включается, опять в течение нескольких секунд нагревает до заданной температуры и тут же отключается. В общем заданную температуру не держит и батареи холодные. Корпус циркуляционного насоса горячий - градусов 45-50.
Давление - на середине зеленой зоны. Теплоноситель - дистиллированная вода + немного осмоса.
Батареи - 75 секций в сумме.
Ошибок никаких нет.
В чем может быть причина?
ЗЫ. Насколько я понимаю включение/выключение котла осуществляется по температуре подачи а не по температуре обратки? Обратка всегда холодная.
Вот пришел новый отопительный сезон и начались проблемы. Греет до выставленной температуы +несколько градусов, т.е. если поставили 50, то может нагреть до 55, если поставили 70, то может нагреть до 78, а потом тут же отключается и в течение 1.5-2 минут остывает до 32-37 градусов. Потом опять включается, опять в течение нескольких секунд нагревает до заданной температуры и тут же отключается. В общем заданную температуру не держит и батареи холодные. Корпус циркуляционного насоса горячий - градусов 45-50.
Давление - на середине зеленой зоны. Теплоноситель - дистиллированная вода + немного осмоса.
Батареи - 75 секций в сумме.
Ошибок никаких нет.
В чем может быть причина?
ЗЫ. Насколько я понимаю включение/выключение котла осуществляется по температуре подачи а не по температуре обратки? Обратка всегда холодная.
-
- Ас
- Сообщения: 1013
- Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 56 раз
Ecofour 1.14 не держит температуру в СО
Поэкспериментируйте с параметром и ограничьте мощность на отопления, по-моему там можно сделать 9 кВт, подозрение на плохую циркуляцию, если не поможет.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12131
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1562 раза
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Ecofour 1.14 не держит температуру в СО
Аааа. (машет рукой).
Стандартный затык в системе.
Чистим фильтр. У вас элементарно нет расхода в систему. Котел не виноват. Собственно ошибок поэтому и не кажет.
Стандартный затык в системе.
Чистим фильтр. У вас элементарно нет расхода в систему. Котел не виноват. Собственно ошибок поэтому и не кажет.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Ecofour 1.14 не держит температуру в СО
Нееет! Во всем виноват котел! А не кривые руки...Bahus писал(а): Котел не виноват.

Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Ecofour 1.14 не держит температуру в СО
А что за фильтр чистить? Какой-то в котле или имеете в виду грязевики?
Отправлено спустя 5 минут 39 секунд:
Обновленная информация по батареям: если закрыть все батареи, оставить только одну, то эта одна батарея прогревается, хотя котел работает все в том же режиме вкл/выкл, т.е. теплоноситель по системе ходит, но как-то неохотно.
Отправлено спустя 5 минут 39 секунд:
Пробовал менять параметры F08 и F11 (82я страница инструкции http://www.baxi.ru/upload/iblock/0d8/ec ... ktsiya.pdf), если вы об этом, безрезультатно.garry писал(а): Поэкспериментируйте с параметром и ограничьте мощность на отопления, по-моему там можно сделать 9 кВт, подозрение на плохую циркуляцию, если не поможет.
Обновленная информация по батареям: если закрыть все батареи, оставить только одну, то эта одна батарея прогревается, хотя котел работает все в том же режиме вкл/выкл, т.е. теплоноситель по системе ходит, но как-то неохотно.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12131
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1562 раза
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Ecofour 1.14 не держит температуру в СО
krandv писал(а): но как-то неохотно.
Грязевики, какие есть по контуру.Bahus писал(а): Стандартный затык в системе.
Ecofour 1.14 не держит температуру в СО
Спасибо большое за подсказку. Дело действительно было в забившемся грязевике.
-
- Похожие темы