Котел был разморожен и капитально залит из контура ГВС.
Потребовалась разборка и перерегулировка модуляционного клапана с выполнением последующей электронной автоматической регулировки модуляционной х-ки.
Делал авторегулировку с открытой крышкой, нарегулированось, как мне кажется, неплохо F45=025 F48=095, было 45/95.
Сомнения гложут чего-то - как мне кажется, надо было авторегулировать с закрытой крышкой котла, чтобы учлось пневмосопротивление подачи воздуха через коаксиал... В "семинаре" явно про открыт/закрыт котел при авторегулировке не написано.
Прошу разрешить мои сомнения)))
Последний раз редактировалось MZinovjev 12 янв 2017, 18:14, всего редактировалось 1 раз.
После снятия крышки 4х больше не наблюдались за истекший период.
Отсюда мораль - автокалибруем "турбированные" Баксюхи ДВА раза - первый раз с открытой крышкой(для визуального контроля) и второй раз - в состоянии "как будет работать" аппарат.
Добрый день!
планирую добавить Baxi Connect+ в систему
возник вопрос нужно ли устанавливать внешний температурный датчик в комнату для отслеживания температуры в комнате или он может получать температур с выносной панели, она как раз стоит в комнате, на сколько я понимаю в выносной панели есть датчик температуры
и если будут рекомендации по изменений настройке котла буду благодарен
сейчас настроено по работе с уличным датчиком и датчиком температурой в комнате
заранее благодарен за помощ
Последнее сообщение
Очень не дорого (копейки), даже если связь потеряется, на котле это никак не скажется.
Графиками не раздражает, лишней информацией телефон не спамит... :lol:
Можно с ночным зрением, можно умную розетку с лампочкой ночью включать...
Я так понял что управление через Baxi Connect+ задержкой от выключения до включения котла не работает?
Перепробовал разные варианты, но этот параметр берётся строго от настроек котла - параметр F18, всё что устанавливается в коннект - игнорируется
Или у кого-то получилось?
Последнее сообщение
а вообще что выгоднее по расходу газа - постоянное включение с модуляцией или с F18=10 (или 5)
при постоянном включении модуляция около 40, при периодичном начинается от 50 и снижается до 28 при работе 10-12 минут и паузе между включениями 5 минут
1. После подключения BC+ к котлу, у самого котла перестал работать встроенный пульт-дисплей. Это несколько неудобно, иногда требуется подстроить температуру с него. Переключатель на BC+ (около которого нарисован смартфон) переводит котел в ошибку, но встроенный пульт от этого не начинает работать. Если требуется управлять со встроенного пульта, надо отключать BC+ и возвращать на место перемычку?
2. Выставляю низкую температуру ГВС, но она не достигается. Почему?...
Последнее сообщение
Ну-таки шильдик предоставлен. 4S двухконтурный же. Потому про расход и написал.
Здравствуйте. Можно ли настроить связку Baxi Ampera plus + Baxi smart link так, чтобы при достижении заданной температуры на термостате котел не выключался, а снижал температуру теплоносителя?
У меня получается это настроить только если использовать внешний термостат, то есть сухой контакт. Но Smart Link работает через openTherm и к нему эти настройки не применяются
Последнее сообщение
при максимальной мощности в 12 кВт - ест в сутки 250
в час то сколько? не сложно же засечь за минуту и умножить на 60..
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
при моем сельском тарифе это где-то 1500 руб в сутки, что считаю сильно много.
если предположить, что котел не выдает свои 12кВт, то уже много...может не стоит от ненго ждать тогда её :? а то будет еще больше.. :?
Здравствуйте!
Нужна помощь с подключением термостата Baxi Connect RXM к котлу Baxi Neodens Plus 24/24 F.
Проблема в том, что котёл не реагирует на команды термостата.
даже когда текущая температура в помещении 28°C, а желаемая 24°C — котёл продолжает работать.
Я подозреваю, что термостат подключён неправильно, но хочу уточнить у специалистов.
Попробую объяснить как подключил установщик:
1. На приёмнике RXM два провода идут в клеммы OT (OpenTherm).
2. На котле эти же провода подключены в...
Последнее сообщение
Это зависит от возможностей контроллера и от наличия исполняющих устройств на каждой зоне.
1. Тут не подскажу. У нас в ходу другой контроллер. Какие возможности у вашего - не знаю.
2. Тут опять же непонятно. Что у вас там есть и чем может управлять контроллер.