Хорошо греется одна батарея, остальные теплые
Хорошо греется одна батарея, остальные теплые
Помогите друзья, вaxi nuvola 280 I cтоит на нулевом этаже, регулятор температуры отопления на всю мощь, греется батарея на втором этаже , остальные тёплые. В чём может быть причина. Пробок воздушных нет. Травил много раз. Спасибо. Горячая вода греется отлично.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 104
- Зарегистрирован: 07 сен 2015, 23:04
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 7 раз
Хорошо греется одна батарея, остальные теплые
Остальные это где? Схему системы отопления обнародуйте. Обогреваемая площадь помещения какая? Котел с СО только запустили? Если уже работал, были ли проблемы раньше? Что же из вас всю информацию приходится со скрипом вытаскивать!Sansan писал(а): греется батарея на втором этаже , остальные тёплые
Хорошо греется одна батарея, остальные теплые
Спасибо, почистил насос и УРА! Греет все батареи. Спасибо!!! 

-