Хорошо греется одна батарея, остальные теплые

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
Sansan
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 14 янв 2017, 10:12
Мой котел: Baxi nuvola 280 l

Хорошо греется одна батарея, остальные теплые

Сообщение Sansan »

Помогите друзья, вaxi nuvola 280 I cтоит на нулевом этаже, регулятор температуры отопления на всю мощь, греется батарея на втором этаже , остальные тёплые. В чём может быть причина. Пробок воздушных нет. Травил много раз. Спасибо. Горячая вода греется отлично.
#1

Yury_Velch
Завсегдатай
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 07 сен 2015, 23:04
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 6 раз

Хорошо греется одна батарея, остальные теплые

Сообщение Yury_Velch »

Sansan писал(а): греется батарея на втором этаже , остальные тёплые
Остальные это где? Схему системы отопления обнародуйте. Обогреваемая площадь помещения какая? Котел с СО только запустили? Если уже работал, были ли проблемы раньше? Что же из вас всю информацию приходится со скрипом вытаскивать!
#2

Сервис
Завсегдатай
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 11:29
Откуда: Ижевск
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 7 раз
Возраст: 58

Хорошо греется одна батарея, остальные теплые

Сообщение Сервис »

Насос не продавливает систему, почистить грязевик....
#3

Автор темы
Sansan
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 14 янв 2017, 10:12
Мой котел: Baxi nuvola 280 l

Хорошо греется одна батарея, остальные теплые

Сообщение Sansan »

Спасибо, почистил насос и УРА! Греет все батареи. Спасибо!!! ;)
#4
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Сильно греется и шумит насос Eco Nova 24F
    Andy7065 » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    983 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Не включается ГВС когда греется отопление
    vadik228 » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    484 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Насоса котла хватит на теплые полы?
    24 Ответы
    1752 Просмотры
    Последнее сообщение NTKU
  • NUVOLA 3 COMFORT 240fi / буферная емкость / теплые полы
    Juck » » в форуме Программирование настроек
    12 Ответы
    485 Просмотры
    Последнее сообщение Juck

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 5 гостей