помогите подключить термостат emmeti
помогите подключить термостат emmeti
схема от котла два провода это понятно, а на регуляторе что куда подключать? один на 4, а второй на 3 или 6? или надо перемычку между 3и6?
			
							
			
									
						- 
				Bahus
 - Главный администратор

 - Сообщения: 12486
 - Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
 - Откуда: Пенза
 - Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
 - Благодарил (а): 78 раз
 - Поблагодарили: 1615 раз
 - Возраст: 45
 
помогите подключить термостат emmeti
1 и 2. Ну, в Вашем случае с тумблером вкл/выкл - 4 и 2.
Больше ничего не нужно. 5 и 6 это индикатор работы (светодиод). А контакт 3 нужен для подключения охлаждающих устройств (кондиционирование).
Отправлено спустя 7 минут 33 секунды:
А. Ну может еще светодиод нужно будет подключить, но это дело представляется мне гемморным по сравнению с выхлопом от данного мероприятия.
			
			
									
						Больше ничего не нужно. 5 и 6 это индикатор работы (светодиод). А контакт 3 нужен для подключения охлаждающих устройств (кондиционирование).
Отправлено спустя 7 минут 33 секунды:
А. Ну может еще светодиод нужно будет подключить, но это дело представляется мне гемморным по сравнению с выхлопом от данного мероприятия.
помогите подключить термостат emmeti
спасибо. подключил как сказали-котел стал выключаться при увеличении температуры на регуляторе, подключил к 3 и 4 все нормально. светодиод так и не понял как подключить!
			
			
									
						- 
				Bahus
 - Главный администратор

 - Сообщения: 12486
 - Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
 - Откуда: Пенза
 - Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
 - Благодарил (а): 78 раз
 - Поблагодарили: 1615 раз
 - Возраст: 45
 
помогите подключить термостат emmeti
Хм. Странно. Ну мож я чего попутал. Ну да ладно. Работает - и хорошо.
Светодиод подключается просто. Собственно на схеме все нарисовано. Фаза у него проброшена в термостате с 2 и 3 контакта на пятый. Если нет, тогда надо перемычку поставить. В вашем случае с 3 на 5-й.
А вот с нулем хуже. Ноль придется брать с котла. То есть протянуть еще одну жилу от голубого провода на входной клемме котла до 6 контакта на термостате. Поэтому я и сказал - гемморойно. Ну, не сложно, конечно. Но все это затевать ради одной лампочки - интерес сомнительный. Хотя если котел далеко, то удобно смотреть, когда греет, когда нет.
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Хм. Я тут подумал. У нас же светодиоды вроде постоянкой низковольтовой питаются, не? Что же там за "лампочка" стоит?
			
			
									
						Светодиод подключается просто. Собственно на схеме все нарисовано. Фаза у него проброшена в термостате с 2 и 3 контакта на пятый. Если нет, тогда надо перемычку поставить. В вашем случае с 3 на 5-й.
А вот с нулем хуже. Ноль придется брать с котла. То есть протянуть еще одну жилу от голубого провода на входной клемме котла до 6 контакта на термостате. Поэтому я и сказал - гемморойно. Ну, не сложно, конечно. Но все это затевать ради одной лампочки - интерес сомнительный. Хотя если котел далеко, то удобно смотреть, когда греет, когда нет.
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Хм. Я тут подумал. У нас же светодиоды вроде постоянкой низковольтовой питаются, не? Что же там за "лампочка" стоит?
помогите подключить термостат emmeti
Подниму тему с Вашего позволения? ))
У меня такой же вопрос по светодиоду. Разобрались или нет? Как мне видится, перемычку надо ставить между 2 и 5, тогда диод будет гореть когда котел работает, а если между 3 и 5, то наоборот когда выключен. Вопрос тоолько один у меня, судя по схеме диод рассчитан на 220 вольт? Что-то боязно его напрямую подключать.
			
			
									
						У меня такой же вопрос по светодиоду. Разобрались или нет? Как мне видится, перемычку надо ставить между 2 и 5, тогда диод будет гореть когда котел работает, а если между 3 и 5, то наоборот когда выключен. Вопрос тоолько один у меня, судя по схеме диод рассчитан на 220 вольт? Что-то боязно его напрямую подключать.
- 
				Bahus
 - Главный администратор

 - Сообщения: 12486
 - Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
 - Откуда: Пенза
 - Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
 - Благодарил (а): 78 раз
 - Поблагодарили: 1615 раз
 - Возраст: 45
 
помогите подключить термостат emmeti
Подключение котла - 3 и 4.
Если нужен светодиод, тогда перемычку с 3 на 5-й (пунктиром обозначена). После реле термостата. Тогда на светодиод фаза будет подаваться когда котел работает.
Нулевой проводник нужно притащить извне (как на схеме), поскольку оба провода с котла - это фазная петля. Поэтому по факту к термостату будет подходить 3 провода.
Тогда светодиод будет работать.
			
			
									
						Если нужен светодиод, тогда перемычку с 3 на 5-й (пунктиром обозначена). После реле термостата. Тогда на светодиод фаза будет подаваться когда котел работает.
Нулевой проводник нужно притащить извне (как на схеме), поскольку оба провода с котла - это фазная петля. Поэтому по факту к термостату будет подходить 3 провода.
Тогда светодиод будет работать.
помогите подключить термостат emmeti
Да, отлично! Спасибо большое! Так и планировал тянуть трехжильный провод. Просто хотелось Вашего подтверждения ))
			
			
									
						- 
				Bahus
 - Главный администратор

 - Сообщения: 12486
 - Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
 - Откуда: Пенза
 - Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
 - Благодарил (а): 78 раз
 - Поблагодарили: 1615 раз
 - Возраст: 45
 
помогите подключить термостат emmeti
До меня самого сегодня дошло, там на схеме лампочка нарисована, а не диод )) 
Просто уже на автомате думаю, что если маленький, значит диод. А инструкцию как обычно не внимательно посмотрел
 С лампочкой (неонка видимо) все понятно стало.
			
			
									
						Просто уже на автомате думаю, что если маленький, значит диод. А инструкцию как обычно не внимательно посмотрел
- 
					
- Похожие темы
 - Ответы
 - Просмотры
 - Последнее сообщение
 
 
- 
						
- 9 Ответы
 - 265 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  ayakovyshyn																			
											
										
																		
 
 - 
						
- 19 Ответы
 - 4515 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  Azatsewer																			
											
										
																		
 
 - 
						
- 4 Ответы
 - 497 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  Bahus																			
											
										
																		
 
 - 
						
- 3 Ответы
 - 447 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  Bahus																			
											
										
																		
 
 - 
						
- 4 Ответы
 - 489 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  Starik																			
											
										
																		
 
 
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость