Baxi main 5 24F проблема с ГВС
-
- Забегающий
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 19 дек 2016, 21:11
- Мой котел: baxi main 5 24F
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi main 5 24F проблема с ГВС
Добрый день!
Котел Baxi main 5 24F,в эксплуатации 1 мес.При открытии крана горячей воды (с расходом 20 л/мин) котел переходит на режим ГВС,горелка на максимуме 100%,но спустя 1 мин температура отходящих газов поднимается до 170С ,и котел понижает мощность до 20% (иногда до 40%),после понижения температуры отходящих газов мощность горелки не меняется 20% (если было 40% то 40%).Если закрыть кран ГВС и через время снова его открыть котел не выходит на максимальную мощность,а работает на пониженной мощности 20 или 40%.При перезагрузке котла (откл. питание) ГВС начинает работать,до первого понижения мощности от температуры отходящих газов (170С).
Труба коаксиальная,длина 1м. Пробовал понижать максимальную мощность до 60%,уменьшать расход воды,но все равно данная ситуация случается и приходится перезагружать котел.Местные специалисты настраивали давление газа на горелке (3 раза),делали калибровку регулятора,проверяли теплообменник,вентилятор-все в порядке.
Режим отопления работает отлично (температура отходящих газов 125-145С).
Подскажите пожалуйста,что можно сделать с ПИД регулятором ГВС,чтобы он возвращался в нормальный режим без перезагрузки котла,и почему может подниматься температура до 170С ?
Спасибо!
Котел Baxi main 5 24F,в эксплуатации 1 мес.При открытии крана горячей воды (с расходом 20 л/мин) котел переходит на режим ГВС,горелка на максимуме 100%,но спустя 1 мин температура отходящих газов поднимается до 170С ,и котел понижает мощность до 20% (иногда до 40%),после понижения температуры отходящих газов мощность горелки не меняется 20% (если было 40% то 40%).Если закрыть кран ГВС и через время снова его открыть котел не выходит на максимальную мощность,а работает на пониженной мощности 20 или 40%.При перезагрузке котла (откл. питание) ГВС начинает работать,до первого понижения мощности от температуры отходящих газов (170С).
Труба коаксиальная,длина 1м. Пробовал понижать максимальную мощность до 60%,уменьшать расход воды,но все равно данная ситуация случается и приходится перезагружать котел.Местные специалисты настраивали давление газа на горелке (3 раза),делали калибровку регулятора,проверяли теплообменник,вентилятор-все в порядке.
Режим отопления работает отлично (температура отходящих газов 125-145С).
Подскажите пожалуйста,что можно сделать с ПИД регулятором ГВС,чтобы он возвращался в нормальный режим без перезагрузки котла,и почему может подниматься температура до 170С ?
Спасибо!
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5955
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 344 раза
- Возраст: 49
Baxi main 5 24F проблема с ГВС
первый пост содержит минимум полезной информации, а уточнять времени нет видимо ни у кого..такие вещи смотрят лично по факту прибытия на место..кто мешает мастера вызвать?
-
- Ас
- Сообщения: 1013
- Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 56 раз
Baxi main 5 24F проблема с ГВС
20 литров в минуту слишком крутовато и что Вы имеете в виду под словом ПИД
-
- Забегающий
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 19 дек 2016, 21:11
- Мой котел: baxi main 5 24F
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi main 5 24F проблема с ГВС
Местные мастера 3 раза приезжали,настраивали,чистили- безрезультатно.Сказали надо бойлер ставить,бакси проблемный котел...
ПИД ГВС - пропорционально-интегрально-дифференцирующий регулятор поддерживает заданную температуру воды регулируя положения газового регулятора.
20 или 10 литров в минуту ситуацию не меняют.
По поводу информации вкратце (заданная и реальная температура воды значение не имеет)-
-открываешь кран ГВС (10 литров в минуту),котел переходит на режим ГВС, мгновенная мощность А04-100%,параметр F09-100%
-через минуту значение температуры отходящих газов A03-170°C, параметр F33-170 (Снижение мощности по превышению Tдым.газов)
- мощность снижается до 20 или 40% и на этом все,больше даже еле теплой воды нет,перезапуск котла возвращает счастье использование теплой водой,пока температура отходящих газов не достигнет A03-170°.
Вопрос - почему после остывания температуры отходящих газов A03,котел продолжает ограничивать мощность на ГВС (открыть-закрыть кран воды ситуацию не меняет),с отоплением это не происходит.
Подробнее уже некуда.
Ошибка в ПО котла у всех моделей или только у меня?
ПИД ГВС - пропорционально-интегрально-дифференцирующий регулятор поддерживает заданную температуру воды регулируя положения газового регулятора.
20 или 10 литров в минуту ситуацию не меняют.
По поводу информации вкратце (заданная и реальная температура воды значение не имеет)-
-открываешь кран ГВС (10 литров в минуту),котел переходит на режим ГВС, мгновенная мощность А04-100%,параметр F09-100%
-через минуту значение температуры отходящих газов A03-170°C, параметр F33-170 (Снижение мощности по превышению Tдым.газов)
- мощность снижается до 20 или 40% и на этом все,больше даже еле теплой воды нет,перезапуск котла возвращает счастье использование теплой водой,пока температура отходящих газов не достигнет A03-170°.
Вопрос - почему после остывания температуры отходящих газов A03,котел продолжает ограничивать мощность на ГВС (открыть-закрыть кран воды ситуацию не меняет),с отоплением это не происходит.
Подробнее уже некуда.
Ошибка в ПО котла у всех моделей или только у меня?
-
- Забегающий
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 19 дек 2016, 21:11
- Мой котел: baxi main 5 24F
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi main 5 24F проблема с ГВС
Добрый день.
Пока проблему решил завышением температуры отходящих газов F32-184,F31-185C ,плюс открыл заглушку притока воздуха (от вибрации при раздельных дымоходах).Решение временное и неправильное.
Вопрос по датчику отходящих газов,в семинарской тетрадке на стр.18 (49 kΩ при 25°C),а на стр.38 (49 КОм при 20 °С),так какой тип датчика 50К ?
И еще один вопрос,как убрать перезапуск котла после выключения ГВС, если котлу необходимо дальше продолжать работать на отопление?Котлы маин 4 серии не перезапускаются.
Большое спасибо если кто-то откликнется и поможет.
Пока проблему решил завышением температуры отходящих газов F32-184,F31-185C ,плюс открыл заглушку притока воздуха (от вибрации при раздельных дымоходах).Решение временное и неправильное.
Вопрос по датчику отходящих газов,в семинарской тетрадке на стр.18 (49 kΩ при 25°C),а на стр.38 (49 КОм при 20 °С),так какой тип датчика 50К ?
И еще один вопрос,как убрать перезапуск котла после выключения ГВС, если котлу необходимо дальше продолжать работать на отопление?Котлы маин 4 серии не перезапускаются.
Большое спасибо если кто-то откликнется и поможет.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10409
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1317 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Baxi main 5 24F проблема с ГВС
Характеристику датчика смотрите в таблице на странице 61 (59 по вашему ). Там самые надежные данные.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 19 дек 2016, 21:11
- Мой котел: baxi main 5 24F
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi main 5 24F проблема с ГВС
Спасибо,с датчиком разобрался.
А как победить перезапуск котла после ГВС, или это невозможно?
А как победить перезапуск котла после ГВС, или это невозможно?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10409
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1317 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Baxi main 5 24F проблема с ГВС
Чушь сказали. В обеих частях.Dorokhovs писал(а): Сказали надо бойлер ставить,бакси проблемный котел
Отправлено спустя 3 минуты :
Что-то у вас с газообменом, мне кажется. Диафрагмы на дымоходе установлены?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 19 дек 2016, 21:11
- Мой котел: baxi main 5 24F
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi main 5 24F проблема с ГВС
Где именно чушь я написал? Котел на ГВС не доделан,купил по совету родственника,у него MAIN Four,нет датчика отходящих газов и проблем с ним нет...Если надо могу видео снять.
Еще одна проблема у котла всплыла ,когда дует ветер у котла ошибка Е40 – GDC не проходит циклические тесты по t дымовых газов."Специалисты" сказали надо козырек над трубой ставить,типа задувает,не у кого такого не видел .
Еще одна проблема у котла всплыла ,когда дует ветер у котла ошибка Е40 – GDC не проходит циклические тесты по t дымовых газов."Специалисты" сказали надо козырек над трубой ставить,типа задувает,не у кого такого не видел .
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10409
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1317 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Baxi main 5 24F проблема с ГВС
Датчика температуры газов нет, зато есть датчик тяги и, поверьте, с ним проблем гораздо больше.
Чушь то, что бакси проблемные котлы. Не больше чем все остальные.
То что проблема из-за проточного теплообменника и надо бойлер - ну это без комментариев вообще.
Повторяю вопрос. Диафрагмы на дымоходе стоят? Длина и конфигурация дымохода? Стыки все плотно соединены?
Чушь то, что бакси проблемные котлы. Не больше чем все остальные.
То что проблема из-за проточного теплообменника и надо бойлер - ну это без комментариев вообще.
Повторяю вопрос. Диафрагмы на дымоходе стоят? Длина и конфигурация дымохода? Стыки все плотно соединены?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 19 дек 2016, 21:11
- Мой котел: baxi main 5 24F
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi main 5 24F проблема с ГВС
Добрый день.
Диафрагму сняли мастера,с ней температура отходящих газов подымалась немного быстрей.
Дымоход поднимается вверх котла 20 см далее 90 колено и прямой участок 85 см.Стыки осматривали,без замечаний.
Просто я уже не знаю что делать, и ошибка Е40 и ГВС,скорее всего это одна причина?
Отправлено спустя 41 минуту 28 секунд:
Перезапуск котла после работы ГВС убрать можно или нет?
Диафрагму сняли мастера,с ней температура отходящих газов подымалась немного быстрей.
Дымоход поднимается вверх котла 20 см далее 90 колено и прямой участок 85 см.Стыки осматривали,без замечаний.
Просто я уже не знаю что делать, и ошибка Е40 и ГВС,скорее всего это одна причина?
Отправлено спустя 41 минуту 28 секунд:
Перезапуск котла после работы ГВС убрать можно или нет?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10409
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1317 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Baxi main 5 24F проблема с ГВС
Ну блин. Вариантов три:
1. С дымоходной трубы сосёт назад в воздушный - стыки.
2. Вентилятор неадекватно работает - 1 мес - по гарантии.
3. Действительно косяк с платой - 1 мес - по гарантии.
В итоге - пусть АСЦ подкинет з/ч других. Желательно по очереди, ибо понять надо, чего не так. Предже осмотреть дымоход.
По мне так. Но это уже на месте.
1. С дымоходной трубы сосёт назад в воздушный - стыки.
2. Вентилятор неадекватно работает - 1 мес - по гарантии.
3. Действительно косяк с платой - 1 мес - по гарантии.
В итоге - пусть АСЦ подкинет з/ч других. Желательно по очереди, ибо понять надо, чего не так. Предже осмотреть дымоход.
По мне так. Но это уже на месте.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 19 дек 2016, 21:11
- Мой котел: baxi main 5 24F
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi main 5 24F проблема с ГВС
Добрый день.
Приходил "мастер",заменил вентилятор с датчиком отход. газов,поставил диафрагму на место,открыл заглушку от вибрации при раздельных дымоходах.
Результат - температура отходящих газов понизилась примерно на 10С .При работе ГВС на 100% мощности температура отходящих газов доходит до 182С, поэтому настройки оставил F32-184,F31-185C.
"Мастер" уверяет все нормально,холодная вода идет, с температурой +6С ,весной пройдет.Для замены платы не видит оснований.
Такая температура отходящих газов при работе ГВС нормально?
Приходил "мастер",заменил вентилятор с датчиком отход. газов,поставил диафрагму на место,открыл заглушку от вибрации при раздельных дымоходах.
Результат - температура отходящих газов понизилась примерно на 10С .При работе ГВС на 100% мощности температура отходящих газов доходит до 182С, поэтому настройки оставил F32-184,F31-185C.
"Мастер" уверяет все нормально,холодная вода идет, с температурой +6С ,весной пройдет.Для замены платы не видит оснований.
Такая температура отходящих газов при работе ГВС нормально?
-
- Забегающий
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 19 дек 2016, 21:11
- Мой котел: baxi main 5 24F
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi main 5 24F проблема с ГВС
Добрый день еще раз.
Теперь котел раз в 2-3 дня выдает ошибку E40. Иногда мигает треугольник.
На улице потеплело,котел держит температуру 60 С при мощности горелки 0%.
С ГВС по прежнему,температура отходящих газов доходит до 181С,но это уже особо не беспокоит,в отличии от Е40...
Можете объяснить алгоритм,как проходит циклические тесты котел?
Я так понимаю:
F56 - Проверка NO-APS: Время ожидания перед началом следующего циклического теста при проведении эксплуатационных испытаний (сек) --- по умолчанию 025, время между попытками когда треугольник загорается?
F59 - Проверка NO-APS: ΔTдымов при эксплуатационных испытаниях на максимальной мощности °C --- по умолчанию 005, падение темп при откл вентилятора при проверке - отсюда ошибка Е40 если ΔTдымов<5С за ...кол-во попыток?
Заранее СПАСИБО!
Теперь котел раз в 2-3 дня выдает ошибку E40. Иногда мигает треугольник.
На улице потеплело,котел держит температуру 60 С при мощности горелки 0%.
С ГВС по прежнему,температура отходящих газов доходит до 181С,но это уже особо не беспокоит,в отличии от Е40...
Можете объяснить алгоритм,как проходит циклические тесты котел?
Я так понимаю:
F56 - Проверка NO-APS: Время ожидания перед началом следующего циклического теста при проведении эксплуатационных испытаний (сек) --- по умолчанию 025, время между попытками когда треугольник загорается?
F59 - Проверка NO-APS: ΔTдымов при эксплуатационных испытаниях на максимальной мощности °C --- по умолчанию 005, падение темп при откл вентилятора при проверке - отсюда ошибка Е40 если ΔTдымов<5С за ...кол-во попыток?
Заранее СПАСИБО!
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5556
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 637 раз
- Возраст: 58
Baxi main 5 24F проблема с ГВС
Недогрев в режиме ГВС легко "лечится" уменьшением подачи холодной воды в котел.Dorokhovs писал(а):
"Мастер" уверяет все нормально,холодная вода идет, с температурой +6С ,весной пройдет.Для замены платы не видит оснований.
У себя сделал так. На входе холодной воды в котел установил кран, которым осуществляю регулировку подачи воды. Включаю котел в режим ГВС, выставляю нужную температуру (41 градус) и смотрю, "вытягивает" котел или нет. Если не вытягивает, то потихоньку начинаю прикрывать кран подачи, до тех пор, пока не получу желаемые 41 градусов. Но этого недостаточно, надо поджать краном ещё немного, до 42 градусов (котел уже не может понизить расход газа, что бы упала температура воды, т.е. достиг своего минимума), после этого очень медленно приоткрываю кран, до тех пор, пока снова не появится 41 градус.
Вот такой своеобразный режим - "зима".
Летом другая "проблема", лечится иначе (если интересно - поумничаю ).
-
- Забегающий
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 19 дек 2016, 21:11
- Мой котел: baxi main 5 24F
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi main 5 24F проблема с ГВС
На ГВС я так и сделал,проблема в температуре отходящих газов,но не это не так важно,как остановка котла ошибкой Е40.
Сравнил теплообменник с 4 серией (у знакомого стоит,проблем у него нет),так он значительно больше моего,наверно в нем вся проблема...
Сравнил теплообменник с 4 серией (у знакомого стоит,проблем у него нет),так он значительно больше моего,наверно в нем вся проблема...
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5556
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 637 раз
- Возраст: 58
Baxi main 5 24F проблема с ГВС
В правильно заданном вопросе находится половина ответа.dorokhovs писал(а):
Труба коаксиальная, длина 1м.
...проблема в температуре отходящих газов, но не это не так важно, как остановка котла ошибкой е40.
Труба вертикально вверх или под острым углом согнута?
Е 40! Читаем "засорился дымоход/воздуховод или входное давление газа слишком низкое". Откидываем всё, что после "или" и возникает вопрос, а правильно ли у тебя коаксиал смонтирован?! Нужны подробности.
-
- Забегающий
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 19 дек 2016, 21:11
- Мой котел: baxi main 5 24F
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi main 5 24F проблема с ГВС
Добрый день.
Дымоход поднимается вверх котла 20 см далее 90 колено и прямой участок 85 см (под уклоном 2 см на 1 м) на улицу.
Мастера осматривали его на предмет "подсоса", претензий к нему нет.
В мануале: периодическая ошибка Е40 - необходимо сделать калибровку газового клапана.
После замены вентилятора мастер делал калибровку,по манометру в ручную,я наблюдал за процессом не в первый раз,все было сделано правильно.
Можете объяснить алгоритм,как проходит циклические тесты котел?
Я так понимаю:
F56 - Проверка NO-APS: Время ожидания перед началом следующего циклического теста при проведении эксплуатационных испытаний (сек) --- по умолчанию 025, время между попытками когда треугольник загорается?
F59 - Проверка NO-APS: ΔTдымов при эксплуатационных испытаниях на максимальной мощности °C --- по умолчанию 005, падение темп при откл вентилятора при проверке - отсюда ошибка Е40 если ΔTдымов<5С за ...кол-во попыток?
Заранее СПАСИБО!
Дымоход поднимается вверх котла 20 см далее 90 колено и прямой участок 85 см (под уклоном 2 см на 1 м) на улицу.
Мастера осматривали его на предмет "подсоса", претензий к нему нет.
В мануале: периодическая ошибка Е40 - необходимо сделать калибровку газового клапана.
После замены вентилятора мастер делал калибровку,по манометру в ручную,я наблюдал за процессом не в первый раз,все было сделано правильно.
Можете объяснить алгоритм,как проходит циклические тесты котел?
Я так понимаю:
F56 - Проверка NO-APS: Время ожидания перед началом следующего циклического теста при проведении эксплуатационных испытаний (сек) --- по умолчанию 025, время между попытками когда треугольник загорается?
F59 - Проверка NO-APS: ΔTдымов при эксплуатационных испытаниях на максимальной мощности °C --- по умолчанию 005, падение темп при откл вентилятора при проверке - отсюда ошибка Е40 если ΔTдымов<5С за ...кол-во попыток?
Заранее СПАСИБО!
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5556
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 637 раз
- Возраст: 58
Baxi main 5 24F проблема с ГВС
Что-то ты не в том направлении движешься или мы разные мануалы читаем про Е40 - Е41.
В режиме ГВС у тебя дымоход не справляется с отводом газов, там не подсос смотреть надо, а искать что препятствует выхлопу.
Возможная причина:
• Входное давление газа не соответствует норме.
• Не подсоединены провода модулятора газового клапана.
• Электрод-детектор пламени неисправен или расположен неправильно.
• Датчик температуры отходящих газов неисправен или расположен неправильно.
• Засорился дымоход/воздуховод.
• Неисправен газовый клапан.
• Неисправна электронная плата.
В режиме ГВС у тебя дымоход не справляется с отводом газов, там не подсос смотреть надо, а искать что препятствует выхлопу.
-
- Забегающий
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 19 дек 2016, 21:11
- Мой котел: baxi main 5 24F
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi main 5 24F проблема с ГВС
В метровом дымоходе сложно не заметить препятствия.
Проблема в бедной смеси,и как следствие высокой темп. отходящих газов.Труба коаксиальная,приток = отводу воздуха,поэтому заузили отводящий дымоход диафрагмой из комплекта к котлу,также заменили вентилятор...
Проблема в бедной смеси,и как следствие высокой темп. отходящих газов.Труба коаксиальная,приток = отводу воздуха,поэтому заузили отводящий дымоход диафрагмой из комплекта к котлу,также заменили вентилятор...
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5556
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 637 раз
- Возраст: 58
Baxi main 5 24F проблема с ГВС
Dorokhovs писал(а): В метровом дымоходе сложно не заметить препятствия.
Проблема в бедной смеси,и как следствие высокой темп. отходящих газов.Труба коаксиальная,приток = отводу воздуха,поэтому заузили отводящий дымоход диафрагмой из комплекта к котлу,также заменили вентилятор...
А без этих "доработок" котел хоть пару часов работал? Выхлоп на стоковом оборудовании в режиме полной мощности ГВС перегревался так же быстро и непринужденно?
-
- Забегающий
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 19 дек 2016, 21:11
- Мой котел: baxi main 5 24F
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi main 5 24F проблема с ГВС
Выхлоп на стоковом оборудовании в режиме полной мощности ГВС перегревался.На отопление котел работал без проблем,но после установки диафрагмы,когда на улице потеплело начались Е40.
Dorokhovs писал(а): -открываешь кран ГВС (10 литров в минуту),котел переходит на режим ГВС, мгновенная мощность А04-100%,параметр F09-100%
-через минуту значение температуры отходящих газов A03-170°C, параметр F33-170 (Снижение мощности по превышению Tдым.газов)
- мощность снижается до 20 или 40% и на этом все,больше даже еле теплой воды нет,перезапуск котла возвращает счастье использование теплой водой,пока температура отходящих газов не достигнет A03-170°.
Dorokhovs писал(а): Приходил "мастер",заменил вентилятор с датчиком отход. газов,поставил диафрагму на место,открыл заглушку от вибрации при раздельных дымоходах.
Результат - температура отходящих газов понизилась примерно на 10С .При работе ГВС на 100% мощности температура отходящих газов доходит до 182С, поэтому настройки оставил F32-184,F31-185C.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5556
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 637 раз
- Возраст: 58
Baxi main 5 24F проблема с ГВС
Не знаю почему, но не верю, что в штатной комплектации хоть какие-то перегревы были.
Ты тюнинганул котел сразу двумя девайсами, как там в анекдоте "отрубите-ка этому молодцу хвост..." ты по самые уши и тяпнул (имхо).
Подозреваю, что у тебя гиб колена в коаксиале получился совсем не 90 градусов, вот выхлоп на ГВС и страдает. Не терзай котел, с трубой разбирайся.
Бедная смесь в ДВС существенное влияние оказывает, но что бы в котле... У меня к производительности улитки ещё и тяга 1,5 м/с плюсуется и ничего, от обеднения не страдает.Dorokhovs писал(а): Проблема в бедной смеси,и как следствие высокой темп. отходящих газов.Труба коаксиальная,приток = отводу воздуха,поэтому заузили отводящий дымоход диафрагмой из комплекта к котлу,также заменили вентилятор...
Ты тюнинганул котел сразу двумя девайсами, как там в анекдоте "отрубите-ка этому молодцу хвост..." ты по самые уши и тяпнул (имхо).
Подозреваю, что у тебя гиб колена в коаксиале получился совсем не 90 градусов, вот выхлоп на ГВС и страдает. Не терзай котел, с трубой разбирайся.
-
- Забегающий
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 19 дек 2016, 21:11
- Мой котел: baxi main 5 24F
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi main 5 24F проблема с ГВС
Спасибо тебе за советы.
Поднял на 5% F45 (электронную калибровку газового клапана: минимальное значение ШИМ [%]), по калибровки газового клапана и проверкой на сайте по серийному номеру F45 было 45%, поставили 50%.Остановки котла по ошибке Е40 прекратились (целую неделю без остановок,до этого каждую ночь).
Температура отходящих газов поднимается до 175С при мощности 100% ГВС, оставил F32-184,F31-185C,потому что ,как я писал ранее при достижении температуры заданной F32,котел уходил в вечное понижение мощности.Здесь виноват ,как я думаю,уменьшенный теплообменник.
Бедная или богатая смесь оказывает существенное влияние на КПД котла, температуру в камере сгорания и отработавших газов.
Спасибо тебе еще раз.
Поднял на 5% F45 (электронную калибровку газового клапана: минимальное значение ШИМ [%]), по калибровки газового клапана и проверкой на сайте по серийному номеру F45 было 45%, поставили 50%.Остановки котла по ошибке Е40 прекратились (целую неделю без остановок,до этого каждую ночь).
Температура отходящих газов поднимается до 175С при мощности 100% ГВС, оставил F32-184,F31-185C,потому что ,как я писал ранее при достижении температуры заданной F32,котел уходил в вечное понижение мощности.Здесь виноват ,как я думаю,уменьшенный теплообменник.
Бедная или богатая смесь оказывает существенное влияние на КПД котла, температуру в камере сгорания и отработавших газов.
Спасибо тебе еще раз.
-
- Забегающий
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 19 дек 2016, 21:11
- Мой котел: baxi main 5 24F
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi main 5 24F проблема с ГВС
Добрый день.
Провел обслуживание котла...
Теплообменнику нет и года в эксплуатации.
Горе мастера предположили,что он забит.Сняли его для промывки.Промывка показала,что он не забит...
Следующее утверждение причины такого состояние теплообменника это комар,который упал на горелку .
В чем может быть причина такого состояния теплообменника?
Провел обслуживание котла...
Теплообменнику нет и года в эксплуатации.
Горе мастера предположили,что он забит.Сняли его для промывки.Промывка показала,что он не забит...
Следующее утверждение причины такого состояние теплообменника это комар,который упал на горелку .
В чем может быть причина такого состояния теплообменника?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5556
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 637 раз
- Возраст: 58
Baxi main 5 24F проблема с ГВС
У меня только одно предположение: удалили (выломали) с кожуха камеры сгорания все прорезанные пластины (справа от вентилятора две дыры получилось).
-
- Забегающий
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 19 дек 2016, 21:11
- Мой котел: baxi main 5 24F
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi main 5 24F проблема с ГВС
Изначально одно отверстие было открыто (которое больше),а с меньшего сняли пластину.
Нехватка кислорода во время горения?
Нехватка кислорода во время горения?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5556
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 637 раз
- Возраст: 58
Baxi main 5 24F проблема с ГВС
Воздух в камере сгорания циркулирует не правильно.Dorokhovs писал(а): Изначально одно отверстие было открыто (которое больше),а с меньшего сняли пластину.
Нехватка кислорода во время горения?
Закрой оба отверстия, удивишься результату. Уменьшится шум от котла, сажа перестанет оседать в непродуваемом углу.
Закрытая же камера сгорания, мне до сих пор не понятно кто, когда и главное - зачем выламывает эти пластины.
Вот купил себе новый котел, распаковал, а пластина (меньшая) уже выломана. В инструкции черным по русски написано: "выломать в случае вибрации при раздельном дымоходе", емнип. Пришлось из консервной банки съемную заглушку колхозить, на новый котел...
-
- Похожие темы