Обмерзание дымохода и ошибка 03

Как правильно организовать дымоход с принудительной или естественной тягой. Организация воздухопритока. Другие вопросы по газообмену помещения для корректной работы котла.

Автор темы
Гаврош73
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 12 май 2016, 17:30
Мой котел: Baxi luna 3 310
Благодарил (а): 4 раза

Обмерзание дымохода и ошибка 03

Сообщение Гаврош73 »

Добрый вечер. Имею коаксиальный дымоход на Baxi луна 3 комфорт. Труба классическая коаксиальная с оголовком на выхлопе. Длина метр горизонтально. Дык в -25 и ниже раз в часов пять, впуск зарастает куржаком и забивается льдом. Выпадает ошибка 03. Приходится переться с чайником и отливать трубу. Есть мысль снять заглушку на корпусе котла (ту что справа от дымохода). Чтоб он воздух приточку брал из помещения. Такой вариант имеет право на существование? Трубу, на специальную антиобледенительную (с длиньшей трубой под выхлоп), до лета поменять не смогу.

Пс. При замерзшей трубе если снять фасадные крышки -котел включается и ему пофег что на всосе труба замерзла. Вот и возникла мысля открыть резервный лючек на втяге

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Обмерзание дымохода и ошибка 03

Сообщение plehan »

На форуме выкладывали ,как переделать дымоход ,чтобы не обмерзал ! Ищите !
На счет лючка ,он должен быть закрыть !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

liver
Завсегдатай
Сообщения: 117
Зарегистрирован: 31 май 2016, 07:54
Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 4 раза

Обмерзание дымохода и ошибка 03

Сообщение liver »

в моих краях адские морозы не так долго, снимаю насадку на дымоходе на недельку и порядок.
только после -25 обмерзает.
температура упала, одел насадку.
зимой она по сути не нужна, когда котел пыхтит, туда вряд ли кто-то залезет из живности, а насадка для того там и стоит.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Ошибка Е01 Baxi Luna 3 310(одноконтурный)
    Xrust » » в форуме Поломалось - чинимся
    9 Ответы
    652 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Крик души!Ошибка е26 eco home 24F
    Алёна44 » » в форуме Поломалось - чинимся
    15 Ответы
    762 Просмотры
    Последнее сообщение Алёна44
  • Luna 3 comfort 240 периодическая ошибка E10
    ya_garik » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    639 Просмотры
    Последнее сообщение ya_garik
  • Ошибка в подпитке?
    Иvан » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    2336 Просмотры
    Последнее сообщение Иvан
  • Котел Baxi Duo-Tec Compact 24 - несбрасываемая ошибка Е125
    ВПН » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    3140 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Дымоудаление и воздухоприток»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей