Гул теплообменника Luna 3 1.310Fi

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Александр_mgn
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 02 фев 2017, 22:12
Возраст: 35

Гул теплообменника Luna 3 1.310Fi

Сообщение Александр_mgn »

День добрый!Ситуация такая,котел Baxi Luna 3 1.310Fi при модулировании более 75% мощности появляется сильный гул в теплообменнике.Давление газа на выходе минимум 1,8 мбар максимум 12,7мбар.Занижаю мощность F13 примерно на 75% гул пропадает.

Отправлено спустя 15 минут 49 секунд: BdqezJWffoQ
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1005
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

Гул теплообменника Luna 3 1.310Fi

Сообщение garry »

Подкипает, надо проверить состояние насоса и заменить теплообменник. Если а системе не вода, рекомендую слить гадость, промыть систему и залить воду.

bullet0823
Старожил
Сообщения: 723
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 62 раза

Гул теплообменника Luna 3 1.310Fi

Сообщение bullet0823 »

garry, как промываете систему?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12475
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1612 раз
Возраст: 45

Гул теплообменника Luna 3 1.310Fi

Сообщение Bahus »

В поисковиках забанили? Или вы конкретный совет от конкретного человека хотите услышать?
Методик валом, в зависимости от наличия разного инструмента и толщины кошелька.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

bullet0823
Старожил
Сообщения: 723
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 62 раза

Гул теплообменника Luna 3 1.310Fi

Сообщение bullet0823 »

ага конкретный, проверенный на практике. а то в гугле насоветуют

Автор темы
Александр_mgn
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 02 фев 2017, 22:12
Возраст: 35

Гул теплообменника Luna 3 1.310Fi

Сообщение Александр_mgn »

Это второй котел.Теплоноситель вода.Котлы так с новья гудят.На видео видно как медленно растет температура подачи.Так,что думаю дело не в закипании.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Luna 3 Comfort 310Fi не включается контур ГВС
    Михряй » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    2013 Просмотры
    Последнее сообщение Михряй
  • Baxi luna 310fi не заводится вентилятор после включения котла
    osetroff » » в форуме Автоматика котлов
    2 Ответы
    4392 Просмотры
    Последнее сообщение Wawyan
  • Сильная вибрация и гул Luna Platinum+ 1.24
    Kirill-R » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    999 Просмотры
    Последнее сообщение Kirill-R
  • Baxi Luna Platinum+ 1.32 или Luna Dou-tec E 1.28 под контроллер Zont 2000+ pro
    4 Ответы
    7626 Просмотры
    Последнее сообщение ramus
  • Baxi Luna 3 - проблемы с отоплением
    1 Ответы
    57 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Starik и 17 гостей