День добрый!Ситуация такая,котел Baxi Luna 3 1.310Fi при модулировании более 75% мощности появляется сильный гул в теплообменнике.Давление газа на выходе минимум 1,8 мбар максимум 12,7мбар.Занижаю мощность F13 примерно на 75% гул пропадает.
Отправлено спустя 15 минут 49 секунд:
BdqezJWffoQ
Гул теплообменника Luna 3 1.310Fi
-
Александр_mgn
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 02 фев 2017, 22:12
- Возраст: 35
-
garry
- Ас
- Сообщения: 1005
- Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 56 раз
Гул теплообменника Luna 3 1.310Fi
Подкипает, надо проверить состояние насоса и заменить теплообменник. Если а системе не вода, рекомендую слить гадость, промыть систему и залить воду.
-
bullet0823
- Старожил
- Сообщения: 723
- Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 62 раза
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12475
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1612 раз
- Возраст: 45
Гул теплообменника Luna 3 1.310Fi
В поисковиках забанили? Или вы конкретный совет от конкретного человека хотите услышать?
Методик валом, в зависимости от наличия разного инструмента и толщины кошелька.
Методик валом, в зависимости от наличия разного инструмента и толщины кошелька.
-
bullet0823
- Старожил
- Сообщения: 723
- Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 62 раза
-
Александр_mgn
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 02 фев 2017, 22:12
- Возраст: 35
Гул теплообменника Luna 3 1.310Fi
Это второй котел.Теплоноситель вода.Котлы так с новья гудят.На видео видно как медленно растет температура подачи.Так,что думаю дело не в закипании.
-