Nuvola 3 comfort + GSM контроллер "Эритея Аура 4"

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
Alexey_F
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 06 фев 2017, 16:12
Мой котел: Baxi nuvola 3 comfort

Nuvola 3 comfort + GSM контроллер "Эритея Аура 4"

Сообщение Alexey_F »

Здравствуйте!
На днях стал счастливым обладателем GSM контроллера "Эритея Аура 4", который был присоединен к котлу Nuvola 3 Comfort. Монтажник, специализирующийся по монтажу и наладке контроллера, все подключил и настроил. Пояснил, для того чтобы котел реагировал на команды контролера, необходимо в меню панели котла перевести параметр F10 на 02, а при необходимости управления со встроенной панели котла F10 перевести на 00.
В данный момент параметр F10 переведен в положение 02. Термостат контроллера настроен на температуру окружающего воздуха +16С, при этом датчик температуры показывает +22С, котел продолжает греть.
Подскажите, пожалуйста, по какой причине котел не реагирует на команды термостата контроллера?
PS. Датчик температуры беспроводной, находится в гостиной, работает без нареканий, проверял (выносил на улицу, клал на радиатор), на изменения температуры реагирует. данные на контроллер с него приходят.

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Nuvola 3 comfort + GSM контроллер "Эритея Аура 4"

Сообщение bullet0823 »

Alexey_F писал(а): Монтажник, специализирующийся по монтажу и наладке контроллера, все подключил и настроил.
это пугает) не проверил и ушел?

Автор темы
Alexey_F
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 06 фев 2017, 16:12
Мой котел: Baxi nuvola 3 comfort

Nuvola 3 comfort + GSM контроллер "Эритея Аура 4"

Сообщение Alexey_F »

bullet0823 писал(а): это пугает) не проверил и ушел?
Проверил, конечно же). Более того, положительный результат я зафиксировал лично. Но после монтажа, забыл упомянуть, было отключение электроэнергии не больше чем на минуту. Контроллер настройки сохранил благодаря аккумулятору. Настройки панели котла, также, были в норме, я проверил.

Автор темы
Alexey_F
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 06 фев 2017, 16:12
Мой котел: Baxi nuvola 3 comfort

Nuvola 3 comfort + GSM контроллер "Эритея Аура 4"

Сообщение Alexey_F »

Заработала система при параметрах Ф10=01.
Странно... Этот параметр параметр вроде бы как не рабочий. Тем не менее все заработало.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Luna Platinum+ 1.32 или Luna Dou-tec E 1.28 под контроллер Zont 2000+ pro
    4 Ответы
    4636 Просмотры
    Последнее сообщение ramus
  • При подключении через контроллер ZONT нет регулирования по ступеням мощности
    mr.victk » » в форуме Электрокоммутация
    5 Ответы
    2703 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Какой gsm модуль выбрать для Baxi экофур 24
    Roman62 » » в форуме Защитное оборудование
    8 Ответы
    4067 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Замена Nuvola-3 B40 на Luna-3 Comfort
    Tourin » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    2 Ответы
    4876 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Снять турбину Baxi Nuvola 3 Comfort 240Fi
    rokataev » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    766 Просмотры
    Последнее сообщение rokataev

Вернуться в «Автоматика котлов»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость