как включить/выключить антилегионелла Baxi slim 1300 in + baxi slim ub 120 inox?

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь

Автор темы
strel123
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 06 май 2016, 11:44
Мой котел: Baxi slim 1300 in

как включить/выключить антилегионелла Baxi slim 1300 in + baxi slim ub 120 inox?

Сообщение strel123 »

Добрый день. Собственно, вопрос. Как включить/выключить режим "антилегионелла" на baxi slim 1300 in? Нужно положение джемперов на панели управления.
Аватара пользователя

BAXI-Иван
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 10 июл 2013, 12:00
Поблагодарили: 5 раз
Возраст: 40

как включить/выключить антилегионелла Baxi slim 1300 in + baxi slim ub 120 inox?

Сообщение BAXI-Иван »

Отключить антилегионеллу можно следующим образом - находите на электронной плате котла разъем A10 и перемыкаем на ней контакты 5 и 7. Джамперами отключить данную функцию нельзя.
Гусинский Иван

руководитель направления по работе с проектными организациями,
ООО "БДР Термия Рус" (торговая марка BAXI в РФ)
8-800-555-17-18

Автор темы
strel123
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 06 май 2016, 11:44
Мой котел: Baxi slim 1300 in

как включить/выключить антилегионелла Baxi slim 1300 in + baxi slim ub 120 inox?

Сообщение strel123 »

Что бы включить, соответсвенно, просто убрать перемычку? большое спасибо.
Аватара пользователя

BAXI-Иван
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 10 июл 2013, 12:00
Поблагодарили: 5 раз
Возраст: 40

как включить/выключить антилегионелла Baxi slim 1300 in + baxi slim ub 120 inox?

Сообщение BAXI-Иван »

По умолчанию данная функция всегда включена.
Гусинский Иван

руководитель направления по работе с проектными организациями,
ООО "БДР Термия Рус" (торговая марка BAXI в РФ)
8-800-555-17-18
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12482
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1615 раз
Возраст: 45

как включить/выключить антилегионелла Baxi slim 1300 in + baxi slim ub 120 inox?

Сообщение Bahus »

Если не ошибаюсь прошивка платы должна быть определенной версии.
В старых версиях сделать подобное вроде бы нельзя.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Аватара пользователя

BAXI-Иван
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 10 июл 2013, 12:00
Поблагодарили: 5 раз
Возраст: 40

как включить/выключить антилегионелла Baxi slim 1300 in + baxi slim ub 120 inox?

Сообщение BAXI-Иван »

Да, должна быть 15-я версия (на трансформаторе написано). Но 14-я уже лет 6-8 как непоставляется.
Гусинский Иван

руководитель направления по работе с проектными организациями,
ООО "БДР Термия Рус" (торговая марка BAXI в РФ)
8-800-555-17-18
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1005
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

как включить/выключить антилегионелла Baxi slim 1300 in + baxi slim ub 120 inox?

Сообщение garry »

Жалко нет инфы по остальным ножкам, уверен там тоже можно много чего интересного назамыкать и полезного.

magauser
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 15 фев 2017, 21:13
Мой котел: Baxi Slim i62
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 2 раза

как включить/выключить антилегионелла Baxi slim 1300 in + baxi slim ub 120 inox?

Сообщение magauser »

да, было бы интересно посмотреть на предназначение ножек на А9 и А10

Kolyvan
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 06 окт 2020, 22:46
Откуда: Павлоград
Мой котел: Baxi slim
Благодарил (а): 2 раза

как включить/выключить антилегионелла Baxi slim 1300 in + baxi slim ub 120 inox?

Сообщение Kolyvan »

В 14-й версии при установке этой перемычки светятся индикаторы 70,40 и 30. Котел ни на что не реагирует.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Ошибка котла Baxi Slim 1300 iN с Baxi Connect +
    Saintsis » » в форуме Автоматика котлов
    7 Ответы
    2219 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Slim 1300 in сначала подает газ. Прошу помощи.
    1 Ответы
    1517 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • WSB43162347- Baxi SLIM Baxi 1.620 iN Подскажите необходимые параметры теплоносителя(воды).
    Misha.saf » » в форуме Теплоноситель - незамерзайка
    9 Ответы
    6579 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
  • Негативное влияние комнатного термостата на BAXI SLIM 1300 FIN
    kolyan750 » » в форуме Автоматика котлов
    3 Ответы
    4066 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Baxi Slim 1300 Fin не корректно греет бойлер
    painjds » » в форуме Поломалось - чинимся
    19 Ответы
    3327 Просмотры
    Последнее сообщение svv

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя