Дымоход
-
mistikos
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 13 мар 2017, 19:54
- Мой котел: BAXI luna 3
Дымоход
Доброго времени всем. Извиняюсь за ранее за дубляж тему не нашел. Суть следующая котел будет стоять в подвале на стене с выходом на улицу в соседнее открытое пространство. и вопрос следующий можно ли так сделать или всё таки нужно его поднимать на эт выше и выводить там.
-
plehan
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 268 раз
Дымоход
Две сложности -газовики будут давить на рекомендуемую высоту 2 м от грунта дымохода ! Второе это снеговой покров вашего региона !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
mistikos
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 13 мар 2017, 19:54
- Мой котел: BAXI luna 3
Дымоход
Добрый день. Труба выйдет в соседнее помещение холодный тамбур ( сарай), там от грунта 2.7 метра все это накрыто крышей