Консультация по работе Ecofour 24F
-
Алексей Нико
- Завсегдатай
- Сообщения: 125
- Зарегистрирован: 22 июн 2013, 11:49
- Откуда: Муром
- Мой котел: Eco Four 24F
- Благодарил (а): 87 раз
- Поблагодарили: 3 раза
- Возраст: 70
Консультация по работе Ecofour 24F
Ecofour 24F 2012 года, комнатный термостат, установлена температура СО 75 град. Но последнюю неделю котел работает с температурой на дисплее 77 град. длительное время. Это норма или что-то не так? Ранее температура на дисплее иногда колебалась в пределах 1 град., но в основном на дисплее было 75 град., как и установлено.
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12969
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 82 раза
- Поблагодарили: 1683 раза
- Возраст: 45
Консультация по работе Ecofour 24F
Гистерезис котла +/- 5°С от установленной. В этом диапазоне котел будет работать постоянно, не отключаясь.
А ненормально, это когда ошибки появляются.
Успокойтесь и пусть котел работает. Факторов, что подняли температуру на пару градусов, масса.
А ненормально, это когда ошибки появляются.
Успокойтесь и пусть котел работает. Факторов, что подняли температуру на пару градусов, масса.
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза