Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Всем доброго времени суток. Только что вышел из строя собственный отопительный котёл Baxi Ecofour 24F. Пытается включится, но на дисплее появляется ошибка Е98, перезапускается и опять Е98 и так по кругу. Ткните носом, пожалуйста, которое реле на плате управляет газовым клапаном. Говорят, что из за этого реле возникает эта проблема.
Фото прилагаю. И ещё, в чём разница между платами "Honeywell CS0261E" и "Honeywell CS0261F" Заранее благодарен.
Анамнез:
Котёл Baxi Eco Nova 24f
Управление Baxi Connect+
Установлен в ноябре 2023
Подключен через ИБП
Переведён в зимний режим в августе (до дачи 130км, с рождением ребёнка удалось только один раз самому туда приехать)
Начал падать в ошибку Е05 1 октября 2025
Лог ошибок E05 (некорректный сигнал датчика тяги):
1) 2.10 08:43
2) 11.10 10:57
Пробовали открывать, закрывать дверь в котельную
3) 18.10 08:05
Проверили наличие конденсата в трубке прессостата (отсутствует)...
Последнее сообщение
Вентилятор работает в камере микрофон. Параллельно вольтметр 238 в. Пресостат третий с меньшим разрешением. Трубка вентилятор заменена. Коаксиал исправен. После часа двух если время совпало с около 17 00. Может не включиться. Уже в корпусе дырку просверлил. Со святой крышкой работает без проблем. Но это безопасность.
Отправлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Все простые способы за три года испробовал.
Вот именно не включается когда по программе с платы сигнал на переферию не даёт эффекта, а при...
Всем здравствуйте! Не нашел в поиске аналогичной ситуации.
Имеется Baxi Slim 1300 iN, Baxi Connect +, интерфейсная плата Baxi _71407251 (OpenTherm) (производства РФ от polus56).
Проработала данная связка 2-3 месяца и начались танцы с бубном. Котел постоянно стал переходить в ошибку 30+50 (в сутки раза 2-3). На что я только не грешил, что датчик тяги перегревается, стабилизатор напряжения глючит, блок розжига навернулся. Поменял - эффект прежний. Плюсом появилась ещё ошибка 30. Отключаю систему...
Добрый день. BAXI ECOFOUR 24F (котлу пять лет) при включении ГВС стал гудеть циркулярный насос. При включении отопления гула нет. Год назад гула не было. Почищены были обе гидро группы-не помогло. Насос снимал - крыльчатка вертится но не смог ротор вынуть почистить. Подскажите в чём причина гула?
Последнее сообщение
Вот значит картридж кривой. Или всё-таки проблема в моторе была.
Отправлено спустя 51 секунду:
Очевидно одно. Насос пытается крутить по малому кругу, но ему не дают
Добрый день, после слива воды из радиаторов контура отопления появилась ошибка Е25. Слив произведен для монтажа еще одного радиатора. Вопрос такой будет ли работать контур ГВС с этой ошибкой? Просто контур отопления недели 2 будет без воды и давления соответственно.
Последнее сообщение
Конечно не будет. У вас Е10 прежде вылезет, если контур отопления пустой.
А вот если у вас котёл под давлением и вы просто перекрыли подачу/обратку (в самой системе пусто, только в котле теплоноситель) тогда всё нормально будет работать. Просто котёл нужно перевести в режим Лето , качественно выгнать воздух из контура отопления котла и, на всякий случай, открутить винт насоса и прокрутить вал (оттуда в любом случае воздух выгонять придётся).
И всё. Е25 не будет, котёл будет включаться только...