НАДО ПОМОЧЬ
НАДО ПОМОЧЬ
ДОБРЫЙ ДЕНЬ .у моего товарища настенный котел baxi ecofour 24F-такая проблема:часто зимой отключают по ночам электричество,а когда включают -котел сам не запускается.перерыл инструкцию-ничего на этот случай не нашел.как быть?.спасибо.
			
			
									
						- 
				RADAR
 
- Местный аксакал
- Сообщения: 6605
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 108 раз
- Поблагодарили: 406 раз
- Возраст: 50
НАДО ПОМОЧЬ
что говорит мастер, которого вызывали?  а то полезной информации в сообщении практически нет..
 а то полезной информации в сообщении практически нет..
			
			
									
						 а то полезной информации в сообщении практически нет..
 а то полезной информации в сообщении практически нет..НАДО ПОМОЧЬ
дело в том,что он живет 200км от города.пользуется котлом около 3х лет.зимой  ,когда отключают временами электричество в деревне ,то после включения котел сам не запускается-показывает какую-то ошибку(не знаю какую).также происходит отключение при перебоях с водой.отключается и не включается.должен котел сам запустится после подачи электричества? и воды?
			
			
									
						НАДО ПОМОЧЬ
спасибо.и я думаю что должен.у него там колупался местный специалист-мог он какам-то образом изменить настройки в программе?и  есть функция возврата к заводским настройкам?
			
			
									
						- 
				bullet0823
 
- Старожил
- Сообщения: 723
- Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 62 раза
- 
				Yury_Velch
 
- Завсегдатай
- Сообщения: 104
- Зарегистрирован: 07 сен 2015, 23:04
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 7 раз
НАДО ПОМОЧЬ
А при чем тут перебои с водой?Сссергей писал(а): после включения котел сам не запускается-показывает какую-то ошибку(не знаю какую).также происходит отключение при перебоях с водой.
 Если давление воды в СО на грани фола, и на ночь отключить электроснабжение, теплоноситель остынет и давление провалится ниже нижнего. При подаче напряжения и попытке запуститься, вывалится ошибка Е10, естественно котел не запустится пока не приведете давление СО в норму.
 Если давление воды в СО на грани фола, и на ночь отключить электроснабжение, теплоноситель остынет и давление провалится ниже нижнего. При подаче напряжения и попытке запуститься, вывалится ошибка Е10, естественно котел не запустится пока не приведете давление СО в норму.- 
				Starik
 
- Местный аксакал
- Сообщения: 6999
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 71 раз
- Поблагодарили: 769 раз
- Возраст: 59
НАДО ПОМОЧЬ
Своему товарищу порекомендовал бы только одно, из двух частейСссергей писал(а): ...часто зимой отключают по ночам электричество,
 :
: 1. инвертор - лучше МАП (http://www.invertor.ru/zzz/item/map_pro_12_1_3),
2. автомобильный АКБ минимум 140 А.ч. при потреблении котлом 100 Вт в час, хватит на 12 часов - легко.
У меня 2 кВт и 140 АКБ (автомобильная, три года, как новая, даже уровень электролита ни грамма не изменился), плевать на все скачки напряжения и отключения электричества. Как-то в течении 8 часов не было электричества, а котел об этом даже не догадывался.
 
 Затратно было покупать сразу котел и инвертор, но оно того стоило.