Котёл LUNA-3 Comfort 1.240 i. Щелчки при поджиге.
-
bor19802
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 09 май 2017, 00:20
- Мой котел: LUNA-3 Comfort 1.240 i
- Благодарил (а): 1 раз
Котёл LUNA-3 Comfort 1.240 i. Щелчки при поджиге.
Котёл висит на кухне и эти щелчки просто с ума сводят... Не подскажете что это и как с ним бороться?
KfS5BffvS7w
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12755
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 80 раз
- Поблагодарили: 1648 раз
- Возраст: 45
Котёл LUNA-3 Comfort 1.240 i. Щелчки при поджиге.
Если я правильно понял - это розжиг. Чтобы увеличить время цикла розжига - вызов специалиста на месте. Желательно авторизованного.
-
bor19802
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 09 май 2017, 00:20
- Мой котел: LUNA-3 Comfort 1.240 i
- Благодарил (а): 1 раз
Котёл LUNA-3 Comfort 1.240 i. Щелчки при поджиге.
Bahus, Спасибо за ответ)
А вот такой вот дилетантский вопрос) А можно как то потише и покороче эти щелчки настроить? Раньше такого безобразия как я помню не было...
А вот такой вот дилетантский вопрос) А можно как то потише и покороче эти щелчки настроить? Раньше такого безобразия как я помню не было...
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12755
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 80 раз
- Поблагодарили: 1648 раз
- Возраст: 45
Котёл LUNA-3 Comfort 1.240 i. Щелчки при поджиге.
А сервисник это и сделает. Тише, вряд ли, а короче можно, думаю. Зажигание долгое. Нужно отрегулировать давление газа на горелке, почистить-проверить электрод и горелку, проверить тягу в дымоходе. Примерно такие мероприятия.
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7188
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 72 раза
- Поблагодарили: 790 раз
- Возраст: 59
Котёл LUNA-3 Comfort 1.240 i. Щелчки при поджиге.
Тише тоже можно (и это не сложно).bor19802 писал(а): А можно как то потише и покороче эти щелчки настроить? Раньше такого безобразия как я помню не было...
После чистки электрода зазор (между электродом и горелкой) выставить правильно, на 0,1 - 0,2 мм меньше, чем предельный (максимальный) по инструкции, после этого и длительность волновать не будет.
-
4min
- Завсегдатай
- Сообщения: 127
- Зарегистрирован: 26 янв 2013, 16:57
- Откуда: г.Сочи
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 6 раз
- Возраст: 63
Котёл LUNA-3 Comfort 1.240 i. Щелчки при поджиге.
Поменять на котел с закрытой камерой сгорания.bor19802 писал(а): Не подскажете что это и как с ним бороться?
Дмитрий
Умножающий знание умножает печаль ...
Умножающий знание умножает печаль ...
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 8 Ответы
- 5653 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 8 Ответы
- 685 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 83 Ответы
- 6267 Просмотры
-
Последнее сообщение ganichevsi
-
- 5 Ответы
- 1537 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 9 Ответы
- 3359 Просмотры
-
Последнее сообщение ArtWolf
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя
Боты: Amazon [Bot]