Добрый день.
Искал поиском, мою ситуацию не обнаружил.
Следующая ситуация.
Пол года назад был установлен газовый котел, газ сжиженный из газгольдера. Всю зиму проработал хорошо, пару раз была ошибка E01. К котлу подключен модуль дистанционного контроля и соответственно управления температурой по датчику температуры. Всю зиму держал температуру в доме +10, к приезду выставлял +25 чтобы прогреть дом.
С наступлением весны, снизил порог до +5 и начал обращать внимание, что запуская котел дистанционно(повышая уровень температуры через GSM) по приезду обнаруживал ошибку E01. После сброса ошибки, проблема решалась и котел запускался.
Провел эксперимент, если котел дистанционно включать где-то раз в два три дня, то ошибка не появляется и котел работает. Если продолжительность простоя больше чем три дня, то котел не запускается с первого раза. Посмотрел наглядно что происходит когда не пользуюсь пять дней. Включил горячую воду, котел как обычно зашуршал(по своему обычаю) несколько секунд работает поджиг, но котел не запускается, выскакивает ошибка Е01, сбрасываю и все время пока пребываю в доме все работает в штатном режиме. Стабилизатор стоит. Подскажите пожалуйста, в какую сторону капать?
Baxi eco four 24 не включается с первого раза после простоя
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Baxi eco four 24 не включается с первого раза после простоя
Ну для начала может помониторить давление газа, расход в момент пуска?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Baxi eco four 24 не включается с первого раза после простоя
ДОбрый день, каким образом это можно сделать?BAXI-Ural писал(а): Непрочитанное сообщение BAXI-Ural » 4 минуты назад
Ну для начала может помониторить давление газа, расход в момент пуска?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12135
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1565 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Baxi eco four 24 не включается с первого раза после простоя
На моей памяти, все, кто сюда приходил за помощью (владельцы газгольдеров) - у всех проблема НЕ в котле оказывалась. У кого редуктор глючил, у кого спроектировано криво было. Ну в таком духе.
В инструкции на котел, либо в семинарской тетради (лежит здесь на верхней полке в аптечке).mosksar писал(а): ДОбрый день, каким образом это можно сделать?
Baxi eco four 24 не включается с первого раза после простоя
А по описанию проблемы не разу не сталкивались с подобным на этом котле? Для себя не могу понять, в чем разница при неудачной попытке первого запуска после простоя и успешном запуске во время второй попытки.Bahus писал(а): ии на котел, либо в семинарской тетради (лежит здес
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12135
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1565 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Baxi eco four 24 не включается с первого раза после простоя
Да не помню я. Читайте сами
https://baxi.ru/forum/search.php?keywor ... 0%B5%D1%80
https://baxi.ru/forum/search.php?keywor ... 0%B5%D1%80
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя
Боты: Yandex [Bot]