Есть ли что-то штатное для котла Duotec MP чтобы выдавало сигнал в случае остановки котла?
Такая плата для традиционных котлов есть, а для Duotec MP?
Контроль неисправности Duotec MP
-
Tuzik6
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 27 авг 2017, 20:52
- Благодарил (а): 1 раз
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13150
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 84 раза
- Поблагодарили: 1716 раз
- Возраст: 45
Контроль неисправности Duotec MP
Так вроде KHG71410651*, не?
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
BAXI-Ural
- Представитель BAXI

- Сообщения: 4493
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 377 раз
- Возраст: 57
Контроль неисправности Duotec MP
У котла есть два силовых выхода,по умолчанию они зашиты на насосы отопления и ГВС, но можно перепрограмировать на "алярм". Также на сигнал блокировки можно настроить выходы модулей AGU 2.550 или AVS75...
А еще можно взять веб-сервер OZW 672 и рулите котлом через облачный сервис...
А еще можно взять веб-сервер OZW 672 и рулите котлом через облачный сервис...