Baxi main 5 проблемы с гвс
Baxi main 5 проблемы с гвс
Всем привет, проблема такая, когда ночь постоит котёл и с утра включаешь горячую воду то на котле загорается сразу два значка мигают отопление и ГВС, вода не нагревается , переставляют температуру нас на градус и обратно, и включаю заного воду сразу разогревается , больше года проблем не было , что это ?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 368 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Baxi main 5 проблемы с гвс
См. параграф 7 руководства...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Baxi main 5 проблемы с гвс
Там написано попеременно , а у меня сразу оба моргают , и накипи там быть впринцепи не может , мягкая вода , чайник несколько лет работает наичистейший внутри , да и фильтра стоят дополнительно, а и температура нагрева круглый год 38 градусов
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 368 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Baxi main 5 проблемы с гвс
Непонятно...
видео выложите...

Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Baxi main 5 проблемы с гвс
Извиняюсь, попеременно моргают, накип не может быть, а вот что с датчиком температуры ? где его смотреть, и что делать ?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 368 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Baxi main 5 проблемы с гвс
Сообщите параметры А00 и А01 (параграф 13 инструкции) на разных режимах работы котла...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Baxi main 5 проблемы с гвс
при отопление A00-50, A01-38, при гвс А00-47, А01-33, и еще странная штука, когда гвс выключен отопление моргает без огня или это нормально ?
Такое ощущение, что когда включаешь гвс котел пытается одновременно и отопление нагреть и горячую воду
Отправлено спустя 26 минут 10 секунд:
В общем при включение режим только гвс при включение горячей воды так же загорается отопление, это трехходовой клапан ?
Такое ощущение, что когда включаешь гвс котел пытается одновременно и отопление нагреть и горячую воду
Отправлено спустя 26 минут 10 секунд:
В общем при включение режим только гвс при включение горячей воды так же загорается отопление, это трехходовой клапан ?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 368 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Baxi main 5 проблемы с гвс
Нормально...spag писал(а): когда гвс выключен отопление моргает без огня или это нормально ?
Видео выложите...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12069
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1550 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Baxi main 5 проблемы с гвс
Нет у вас в котле треххода. При работе на ГВС, котел всего-то насос отопления выключает.spag писал(а): это трехходовой клапан
Baxi main 5 проблемы с гвс
https://yadi.sk/i/H9nLNrht3Nz3Uk
сначало включено отопление, замтем переключил только на гвс и включил воду, потом на отопление и тоже включил воду
Отправлено спустя 1 час 14 минут 52 секунды:
сначало включено отопление, замтем переключил только на гвс и включил воду, потом на отопление и тоже включил воду
Отправлено спустя 1 час 14 минут 52 секунды:
Вот это поворот , а как быть если в теплообменнике температура отопление будет большая ? Он же перегреваться будет , когда гвс включен ?Bahus писал(а): Нет у вас в котле треххода. При работе на ГВС, котел всего-то насос отопления выключает.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12069
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1550 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Baxi main 5 проблемы с гвс
Так тепло той же самой водой ГВС и снимается.spag писал(а): Он же перегреваться будет , когда гвс включе
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 368 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Baxi main 5 проблемы с гвс
Может датчик протока? Принудительно замкните при разборе ГВС...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12069
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1550 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Baxi main 5 проблемы с гвс
Снять с него провода и перемкнуть скрепкой. Это низковольтная часть - неопасно.
Baxi main 5 проблемы с гвс
В общем непонятно что было, выключил с розетки включил и все заработало нормально, датчик не успел снять , может глюк просто был? Может конечно и ещё раз такое будет . Когда контакты замыкаешь должно на ГВС включиться ?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 368 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Baxi main 5 проблемы с гвс
spag, а заземление по схеме TN-C-S (как и положено по ПУЭ) у вас есть?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей