Baxi eco 3 compact(проблемы с давлением)


Автор темы
Ivan
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 24 дек 2012, 07:37

Baxi eco 3 compact(проблемы с давлением)

Сообщение Ivan »

Проблема такая, когда включаеш воду, давление идёи ввверх и может зайти на красную зону, воду выключаеш, давление падает до 0(так же и с отплением)Может у кого было такое? подскажите что это может быть...Вызвать мастера пока что нет возможности. Спасибо за понимание.

Акимов Сергей
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 21:51

Re: Baxi eco 3 compact(проблемы с давлением)

Сообщение Акимов Сергей »

не работает расширительный бак (вышел воздух), рекомендую поставить дополнительный бак(продаётся в каждом магазине сантехники), если нет возможности, то можно закачать самому в существующий бак (находится в задней части котла если смотреть сверху), для этого надо слить воду из котла, и при отклытом сливном кране накачать воздух в расширительный бак обычным автомобильным насосом (0,8 bar).
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12069
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1550 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Baxi eco 3 compact(проблемы с давлением)

Сообщение Bahus »

Есть предложение к модераторам.
Очень многие пользователи сталкиваются с проблемой спустившегося расширительного бака. И писать одно и тоже, в целом, уже надоело.
Можно ли "прилепить" наверх тему с описанием симптомов появившихся из-за пустой воздушной камеры экспанзомата и порядок действий при его обслуживании.
Таких тем довольно много, в частности один из постов по последовательности действий писался мной (с участием Станислава).
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6522
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Re: Baxi eco 3 compact(проблемы с давлением)

Сообщение RADAR »

Bahus писал(а):Есть предложение к модераторам.
Очень многие пользователи сталкиваются с проблемой спустившегося расширительного бака. И писать одно и тоже, в целом, уже надоело.
Можно ли "прилепить" наверх тему с описанием симптомов появившихся из-за пустой воздушной камеры экспанзомата и порядок действий при его обслуживании.
Таких тем довольно много, в частности один из постов по последовательности действий писался мной (с участием Станислава).
поддерживаю...
Закрыто
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • BAXI DUO-TEC COMPACT 28GA проблемы ГВС
    Valeriy » » в форуме Другие вопросы
    4 Ответы
    2700 Просмотры
    Последнее сообщение Valeriy
  • Котел Baxi Luna 3 1.310 Fi проблемы при работе отопления
    Maxon75 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    491 Просмотры
    Последнее сообщение Maxon75
  • Baxi luna 3 comfort двухконтурный 24кВт проблемы с узлом подпитки
    Kauf1923 » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    767 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Slim проблемы с алгоритмом работы, не горит лампа 30 градусов
    ViZa » » в форуме Автоматика котлов
    3 Ответы
    1826 Просмотры
    Последнее сообщение ViZa
  • Покупка котла с БОЛЬШИМ запасом мощности для маленькой площади. Решение проблемы тактования.
    3 Ответы
    4105 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh

Вернуться в «Старые темы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
Боты: Yandex [Bot]