Baxi Eco Four 24 падает давление в системе отопления
Baxi Eco Four 24 падает давление в системе отопления
Baxi Eco Four 24 падает давление до нуля в системе отопления после длительного использования ГВС. Чтобы запустить котел я краном подпитки поддаю небольшое давление в системе. Когда котел выходит в прежний температурный режим, давление в системе оказывается в районе красного сектора, приходится его стравливать. Что делать?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: Baxi Eco Four 24 падает давление в системе отопления
Качать расширительный бак...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 23 ноя 2012, 21:49
Re: Baxi Eco Four 24 падает давление в системе отопления
нужно слить воду с котла и накочать воздушную мембрану расшерительного бака( который за котлом) до 1 бара
-