У котла ECO5 COMPACT есть программируемый параметр F11 - "Время ожидания перед новым включением горелки"

На моем котле,
если установить F11 = 3 минуты, то горелка 1.5 минуты работает и 3 минуты отдыхает
если установить F11 = 10 минут, то горелка 5 минут работает и 10 минут отдыхает

Какой режим лучше оставить?
(с точки зрения экономии газа и ресурса котла)

Спасибо.

Sonic 2107
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 27 окт 2017, 17:39
Мой котел: Baxi ECO 5 Compact 24F

Как подобрать оптимальное значение Времени ожидания перед новым включением F11

Сообщение Sonic 2107 »

[quote="Bahus"]
Поставьте 00. Это не 0 кВт, а минимальная мощность. 9 кВт.
[quote="[url=https://baxi.ru/forum/memberlist.php?mo ... ile&u=9060]

Часто попадается такое написание:
параметр F08 0-30% = 9,3 кВт
как это понять? между значениями 00 и 30 разницы нет???
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Как подобрать оптимальное значение Времени ожидания перед новым включением F11

Сообщение BAXI-Ural »

Между 00 и 30 зона нечувствительности...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Параметр F11 и работа котла после закрытия крана ГВС
    Sanya_top » » в форуме Другие вопросы
    3 Ответы
    3193 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Не могу выставить значение кривой от датчика уличной температуры
    sanitar67 » » в форуме Программирование настроек
    28 Ответы
    5151 Просмотры
    Последнее сообщение kwisk
  • Минимальное значение ГВС Baxi Luna 3 Comfort 1.24Fi
    Kasimov » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    2 Ответы
    4002 Просмотры
    Последнее сообщение Kasimov
  • Eco life 24f значение параметров
    Jenek » » в форуме Программирование настроек
    0 Ответы
    3407 Просмотры
    Последнее сообщение Jenek
  • Помогите подобрать котёл
    Rusl@n29 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    1 Ответы
    2677 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя