Подскажите, что делает этот переключатель? В инструкции об этом очень мало информации.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13174
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1723 раза
Возраст: 45

Re: DIP переключатель Slim - D.POMPA

Сообщение Bahus »

kaktus_75 писал(а):Подскажите, что делает этот переключатель? В инструкции об этом очень мало информации.
Если у Вас на первичном контуре ГВС установлен циркуляционный насос и он подключен к плате управления - ставим в положение ON.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Аватара пользователя

BAXI-Sergey Agarin
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:56

Re: DIP переключатель Slim - D.POMPA

Сообщение BAXI-Sergey Agarin »

Добавлю и чуть раскрою вышесказанное:
переключатель D.POMPA на электронной плате котлов серии Slim определяет тип гидравлической схемы, по которой работает котел. Схем может быть две:
1. Котел и бойлер ГВС, переключение между режимами нагрева системы отопления и бойлера при помощи трехходового клапана.
2. Котел и бойлер ГВС, два насоса (для системы отопления и для бойлера), переключение при помощи включения в работу одного из двух насосов.
Положение переключателя D.POMPA в первом случае OFF, во втором случае ON.