main 5 18F перевод на пропан

Очень часто возникают вопросы по переводу котла на другой тип топлива. Задаем подобные вопросы здесь

Автор темы
AlCh
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 04 дек 2017, 15:33
Мой котел: MAIN 5 18F
Благодарил (а): 2 раза

main 5 18F перевод на пропан

Сообщение AlCh »

новый котел приобрел для отопления баллонным газом.
В соответствии с инструкцией и "аптечкой" осуществил самостоятельный перевод нового котла на G31.
Форсунки поменял на 0.77.
Все отлично регулировалось и выставилось 24.7 на макс и 7.8 на мин. Так как контур ГВС пока не подключил, пользовался функцией прочистки дымохода, как предложено в аптечке.
Правда сначала пришлось повозиться и починить вентилятор на новом котле, он был перекошен и не вращался, поэтому пламя срывалось.

Затем электронная регулировка не прошла по коду С5.
Но при ручной вполне успешно отсек плоские участки кривой, получилось F45 = 47, F48= 77.
После ручной попробовал еще раз электронную, очень долго работала,по моему больше часа, но завершилась с кодом С1.
Выставил вновь полученные при ручной калибровке F45 и F48, запустил котел и пошел спать. Утром E01.
Сбросил дважды, котел заработал и работал весь день. Суммарно за 18 часов съел 5 м³ газа.
Но через 2 часа Е41.
Последил за входным давлением, без нагрузки чуть больше 40 мБар, как только котел стартует 30 мБар и затем по мере прогрева теплоносителя до 62 °C входное давление газа плавно падало до 14 мБар!

В чем может быть проблема? Редуктор новый, итальянский Gavanna group, с параметрами 37 мБар выходное, 1.5 кг/час. В паспорте котла указан макс расход тоже 1.5 кг/час, вроде друг другу соответствуют.

В соседней теме товарищ как-то регулировал входное, чем интересно? я что-то таких редукторов не видел в продаже, под горелки да есть, но там регулируемое давление уже не мБарами меряется, а поболее.

a3-63
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 21 мар 2013, 13:58
Откуда: Санкт- Петербург
Поблагодарили: 4 раза

main 5 18F перевод на пропан

Сообщение a3-63 »

Может длина и диаметр подводки, замерз баллон, замерз редуктор

Автор темы
AlCh
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 04 дек 2017, 15:33
Мой котел: MAIN 5 18F
Благодарил (а): 2 раза

main 5 18F перевод на пропан

Сообщение AlCh »

a3-63 писал(а): Может длина и диаметр подводки, замерз баллон, замерз редуктор
металличекий шкаф, в котором баллон, установлен в помещении с температурой +22 °С, от редуктора 1 м шланг ВД 9мм, затем кран 1/2" затем счетчик , условный проход 15мм затем ~ 2м подвдки стандартной газовой 1/2"
Замерзнуть при температуре +22 мне кажется невозможно.

Автор темы
AlCh
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 04 дек 2017, 15:33
Мой котел: MAIN 5 18F
Благодарил (а): 2 раза

main 5 18F перевод на пропан

Сообщение AlCh »

минимум раз в сутки котел останавливался по ошибке, вызвал мастера обзвонив конторы по карте с этого сайта.
Мастер посмотрел, померял клапан, сделал вывод, что я настроил котел по книжке идеально.
Чуть подвинул электрод поджига так чтоб искра била вертикально, теперь после почти 2х суток котел ни разу не остановился.

Сейчас смотрю книжку, по ней Электрод должен полностью пересекать ширину (L) горелочной трубки, т.е. стоял он как по книжке.

Могли бы и подсказать, съэкономили б мне 6 тыщ.

Автор темы
AlCh
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 04 дек 2017, 15:33
Мой котел: MAIN 5 18F
Благодарил (а): 2 раза

main 5 18F перевод на пропан

Сообщение AlCh »

Прикольно, оказывается через месяц уже 8 лет котел пашет!
Последнюю зиму котел начал компостировать мозг после смены баллонов.
Ошибка Е41, три баллона в рампе соединены по низкому давлению (на каждом баллоне свой редуктор).
После смены баллонов, 2 полных и в третьем треть сложно выходит на режим. Горелку включает, она работает нагревает до установленного плюс 5...10 градусок(когда как) и когда горелка выключается в левом нижнем углу появляется треугольник, после третьего ключения горелки если треугольник сам не исчез, то Е41 и котел ждет реакции и сам уже не включается на нагрев.
Нужно вручную выводить на режим, это как только Е41 сразу сбросить и смотреть появился ли треугольник после выключения горелки.
Если треугольник появился, а потом сам сбросился, то котел вышел на режти и дальше будет работать долго, пока газ реально не кончится.

Шесть лет работал нормально, как швейцарские часы, в системе ничего не менялось.
Что в нем такого постареть могло?
Куда смотреть?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7280
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 72 раза
Поблагодарили: 792 раза
Возраст: 59

main 5 18F перевод на пропан

Сообщение Starik »

Датчик из улитки помой.

Автор темы
AlCh
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 04 дек 2017, 15:33
Мой котел: MAIN 5 18F
Благодарил (а): 2 раза

main 5 18F перевод на пропан

Сообщение AlCh »

Starik, спасибо
датчик температуры газов?
Baxi-датчик_t.jpg
Отправлено спустя 7 минут 54 секунды:
кстати вчера был ответ по настройку клапана, параметры F45, F48
По серийнику и классной ссылке(жаль её удалили) проверил F45 = 51, F48 = 87, насколько я вижу 8 лет назад я настраивал и получил цифры 47 и 77.
Менять их на заводские? Заводские настройки точно для пропана, а не для метана?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7280
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 72 раза
Поблагодарили: 792 раза
Возраст: 59

main 5 18F перевод на пропан

Сообщение Starik »

AlCh писал(а): 24 дек 2025, 15:19датчик температуры газов?
Да, его, до блеска.

Отправлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Ссылка под надписью Service.baxi.ru в шапке форма.

Отправлено спустя 54 минуты 30 секунд:
AlCh писал(а): 24 дек 2025, 15:19Заводские настройки точно для пропана, а не для метана?
Газ не оказывает влияния на работу электроники.

Автор темы
AlCh
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 04 дек 2017, 15:33
Мой котел: MAIN 5 18F
Благодарил (а): 2 раза

main 5 18F перевод на пропан

Сообщение AlCh »

Starik писал(а): 24 дек 2025, 16:24блеска.
Как его правильно вынуть для очистки?
Саморез открутил и смог повернуть на 90 град против часовой, упирается. Силу можно применить?
Последний раз редактировалось AlCh 30 дек 2025, 12:13, всего редактировалось 1 раз.

Автор темы
AlCh
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 04 дек 2017, 15:33
Мой котел: MAIN 5 18F
Благодарил (а): 2 раза

main 5 18F перевод на пропан

Сообщение AlCh »

вот саморез выкрутил, а сам датчик не вынимается. Всю улитку снимать и разбирать?


Отправлено спустя 3 минуты 49 секунд:
п
IMG_4134.jpg

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7280
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 72 раза
Поблагодарили: 792 раза
Возраст: 59

main 5 18F перевод на пропан

Сообщение Starik »

AlCh писал(а): 30 дек 2025, 12:11а сам датчик не вынимается.
:shock: Ты представляешь сколько на нём грязи за эти годы налипло/нагорело?!! Это из-за слишком частых ТО котла, на крыльчатке тоже красиво, наверное. Там отверстие под датчик на миллиметр больше диаметра датчика. Ищи как на датчик жиросмывателем набрызгать изнутри улитки. Положишь так, чтобы датчик внизу был, когда прыскать начнешь, может кисточкой доберешься.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12842
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 1654 раза
Возраст: 45

main 5 18F перевод на пропан

Сообщение Bahus »

Он же просто штырь - вы же картинку со слайда выше положили. Он так и выглядит. Если не вынимается - значит зарос. Снимайте с вентиляторм, если боитесь чего-то оторвать. Похоже его всё-равно снимать придётся.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi exo classic 18F долго нагревает систему отопления
    Fedor » » в форуме Другие вопросы
    1 Ответы
    64 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Циркуляционный насос котла Baxi Main 24 FI
    Сергей И.С. » » в форуме Подбор запчасти
    4 Ответы
    1744 Просмотры
    Последнее сообщение Сергей И.С.
  • Baxi main 5 14 f гул во время отопления после отключения ГВС
    Romrain » » в форуме Поломалось - чинимся
    18 Ответы
    2491 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Eco Nova 18F проблемы с параметром Р00
    KRAHA » » в форуме Программирование настроек
    10 Ответы
    2368 Просмотры
    Последнее сообщение ikn2
  • Main Four 240f можно ли организовать удаленное управление?
    boxi » » в форуме Другие вопросы
    6 Ответы
    3332 Просмотры
    Последнее сообщение boxi

Вернуться в «Перевод котла на другой тип топлива»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость