Неполучается исправить ошибку 118

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
milhouse
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 09 фев 2018, 15:32
Мой котел: baxi platinum compact
Благодарил (а): 1 раз

Неполучается исправить ошибку 118

Сообщение milhouse »

Подскажите - проблема с бойлером baxi platinum compact. внезапно впервые вылезла ошибка 118. вентиль подпики котла крутил - не реагирует, звука нет, давление не повышает. Пробовал удалять воздух - 312 загорается, котел включаетс яи даже тут же кол-во бар повышаются до нужного рабочего уровня. но затем после авто выключения, опять баров не хватает (становится снова 0.4 бар). что можно сделать самому? техник сможет придти только завтра, а холодно уже сегодня)

Отправлено спустя 1 час 36 минут 23 секунды:
вот такой котел (название на российском рынке к сожалению определить не смог, наверное это аналог Eco 5) https://www.baxi.es/productos/calderas- ... ompact-eco или http://www.leroymerlin.es/fp/18750886/c ... co-natural
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12300
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1585 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Неполучается исправить ошибку 118

Сообщение Bahus »

Ух ты. Импортный зверёк.
Аналога такого пепелаца у итальянцев нет.
118 действительно говорит о низком давлении. Снимите барашек с вентиля подпитки (если снимается). Может он у вас сорван просто, поэтому сам шток и не крутится?
Откройте котел, найдите датчик давления теплоносителя. Семинарка вам в помощь (прессостат это называется. Черная хрень в трубу вкручена и к нему два провода).
Проверить проводку. Попробовать провода перемкнуть скрепкой какой-нить (там низковольтовка).
Ну а дальше по результатам.

Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Ааа. Это для нас он импортный. А для вас он-таки местный даже очень. :)
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
milhouse
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 09 фев 2018, 15:32
Мой котел: baxi platinum compact
Благодарил (а): 1 раз

Неполучается исправить ошибку 118

Сообщение milhouse »

С вентилем все впорядке, он крутится.
Буду пробовать разбирать котел и искать датчик давления.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12300
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1585 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Неполучается исправить ошибку 118

Сообщение Bahus »

Попробуйте перемкнуть провода, которые туда подключены. Если это реле, то он заработает. Только аккуратнее. Давления может, действительно, не хватает, можно пожечь всё что хочешь.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Luna Duo Tec 1.28 - Ошибка 118 при давлении 1,5 атм
    Nikolay76 » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    206 Просмотры
    Последнее сообщение Nikolay76
  • Luna-3 240i выдает ошибку E01 при переходе на АКБ
    Екатерина492 » » в форуме Другие вопросы
    10 Ответы
    5295 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Котел Luna 3 comfort уходит в ошибку е01
    Alexandr I » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    1976 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • выдает ошибку Е01
    8 Ответы
    3083 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Котел baxi main four 24 периодически выдвет ошибку E26 или E25