Первое сообщение
Только начал радоватся котлу, все настроил как нужно, котел проработал 3 дня в нормальном режиме, и отключил отопление, значек гвс и батарей есть, температуру на гвс держит нормально 40гр, на батаерях показывает 40 гр, а по факту они уже 3 часа холодные, при включении, ГВС (кран открыл закрыл) все работает исправно даже слышно как насос включается выключается(так всегда было) а батареи не в какую ( ошибок тоже нет, сча буду паниковать :) куда рыть куда посмореть ? сделал на всякий случай ресет...
Последнее сообщение
Вот что у меня получилось. Показание параметра FXX мигают 2-3 раза, потом следующее показание. Знаком разделения показаний будет прочерк (типа ---).
Отправлено спустя 13 минут 40 секунд:
f32 = 00 00 00 00 00 00 31 31 31 04 04 00 00 03 03 05 05 48 48 48
f33 = 01 01 01 01 01 01 35 35 35 01 01 99 99 01 01 01 01 41 41 41
f34 = 02 02 02 02 02 02
f35 = 03 03 03 03 03 03
f36 = 04 04 04 04 04 04
f37 = 05 05 05 05 05 05
f38 = 06 06 06 06 06 06
По этому читаем таким образом.
Параметр F32, номер...