Набор давления при закрытом кране наполнения
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 27 фев 2018, 23:59
- Откуда: Ярославль
- Мой котел: Майнфорт
- Благодарил (а): 1 раз
Набор давления при закрытом кране наполнения
Подскажите. Сейчас котел (майнфорт) заполнен и перекрыт шаровым краном на входе холодной воды.. при открытии крана резкое повышение давления до сброса воды через аварийник.. тут только неисправность крана наполнения или что то еще может быть? И ремонтируется ли он...подозреваю что дело может быть в накипи.. сливал систему и идет много как будто чайнок из крана.(( извините если несколько сумбурно..на улице минус под 30.. сижу у котла..стараюсь не дышать на него
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6545
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 402 раза
- Возраст: 50
Набор давления при закрытом кране наполнения
скорее неисправность теплообменника если появилось само собой не после подпитки очередной... и его надо менять..cloud777 писал(а): тут только неисправность крана наполнения или что то еще может быть?
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
у нас сейчас -21..у вас рядом..где же 30?

-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 27 фев 2018, 23:59
- Откуда: Ярославль
- Мой котел: Майнфорт
- Благодарил (а): 1 раз
Набор давления при закрытом кране наполнения
Вот я тоже склонен к этому.. все работало хорошо и внезапно начало давление расти.. сейчас то нормально что котел работает?
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Но и кран по идее должен же давление держать.. просто получается он сейчас полностью исключен из работы... и котел стал работать постоянно не выключаясь
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Но и кран по идее должен же давление держать.. просто получается он сейчас полностью исключен из работы... и котел стал работать постоянно не выключаясь
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6545
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 402 раза
- Возраст: 50
Набор давления при закрытом кране наполнения
пусть работает "с оговорками"..ничего страшного..пользование ГВС будет немного специфичным..но дожить до ремонта не проблема..даже не скорого..кроме неудобств - больше ничего страшного..
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 27 фев 2018, 23:59
- Откуда: Ярославль
- Мой котел: Майнфорт
- Благодарил (а): 1 раз
Набор давления при закрытом кране наполнения
Горячей воды тупо нету..так как перекрыт забор.. открываешь кран - давление уходит..выключается котел соответственно
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Попадос.. цена у этого теплообменника еще не гуманная
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Попадос.. цена у этого теплообменника еще не гуманная
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6545
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 402 раза
- Возраст: 50
Набор давления при закрытом кране наполнения
надо открывать совместно со смесителем и регулировать расход воды так, чтобы не падало и не росло давление в СО..
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 27 фев 2018, 23:59
- Откуда: Ярославль
- Мой котел: Майнфорт
- Благодарил (а): 1 раз
Набор давления при закрытом кране наполнения
Камеру открыл..теплообменик чистый снаружи..сажи нет.. его как то промыть можно..или только под замену.. систему летом не смывал..там постороних примесей много..в виде чешуек плавают
Отправлено спустя 12 минут 28 секунд:
И все таки на кран грешу... пришел к котлу..на нем ошибка что нет давления.. открываю кран набора воды... начинает давление набирать без остановки до сработки клапана сброса аварийного , кран забора закрываю до конца.. давление так же херачит.. при чем тут может быть теплообменник..я конечно не могу пока понять как кран подпитки работает... он ведь еще и на ГВС воду забирает.. тоесть у него две функции
Отправлено спустя 5 минут 6 секунд:
Дяденьки..извините тупого.. кран подпитки выкрутил в другую сторону))).. от испуга.. а аварийник тек потому что там накипь была.. его прочистил.. теперь все хорошо
Отправлено спустя 12 минут 28 секунд:
И все таки на кран грешу... пришел к котлу..на нем ошибка что нет давления.. открываю кран набора воды... начинает давление набирать без остановки до сработки клапана сброса аварийного , кран забора закрываю до конца.. давление так же херачит.. при чем тут может быть теплообменник..я конечно не могу пока понять как кран подпитки работает... он ведь еще и на ГВС воду забирает.. тоесть у него две функции
Отправлено спустя 5 минут 6 секунд:
Дяденьки..извините тупого.. кран подпитки выкрутил в другую сторону))).. от испуга.. а аварийник тек потому что там накипь была.. его прочистил.. теперь все хорошо
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12137
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1565 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Набор давления при закрытом кране наполнения
эхехе. Вот как же так. Всё закручивается (даже саморезы) по часовой. Как ошибиться-то можно было?cloud777 писал(а): Дяденьки..извините тупого.. кран подпитки выкрутил в другую сторону
-
- Старожил
- Сообщения: 527
- Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
- Откуда: Калужская область
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Благодарил (а): 224 раза
- Поблагодарили: 92 раза
- Возраст: 47
- Контактная информация:
Набор давления при закрытом кране наполнения
Практически каждый выезд на самопроизвольный рост давления связанный не с расширбаком, а именно с подпиткой заканчивается закрыванием до упора (а иногда и пассатижами) открытого крана наполнения. Особенно на майнах.Bahus писал(а): Как ошибиться-то можно было?

"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 1 Ответы
- 3090 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 2 Ответы
- 1044 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 10 Ответы
- 1145 Просмотры
-
Последнее сообщение Viert
-
- 5 Ответы
- 1103 Просмотры
-
Последнее сообщение Рустамчик62rus
-
- 18 Ответы
- 4904 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя
Боты: Google [Bot]