Baxi MAIN 5 24F ошибка Е04

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Megatop
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 03 мар 2018, 20:34
Откуда: Новосибирск
Мой котел: Baxi Main5 24F

Baxi MAIN 5 24F ошибка Е04

Сообщение Megatop »

Всем привет!
На котле периодически появляется ошибка е04. Происходит это так - прогревает контур на установленную температуру + 5 градусов, остывает ут -5 градусов, после повторения цикла примерно в теч 15 мин появляется ошибка, сбрасываю и все повторяется. Если выставить температуру выше, то ошибка выскакивает реже, примерно раз в час.
Сервисная служба проверила и поменяла практически ВСЁ - клапан, електрод, вентилятор, плату, труба чистая. Осталось помыть теплообменник и возможно сменить теплоноситель (вода). И ещё проверить напряжение в розетках.
Так же при каждом запуске розжига слышно хлопок, какбудто в камере резко много газа. Хлопки несильные, но их слышно.
Думаем над проблемой все и я решил узнать возможные решения здесь. :)
Какие варианты решения проблемы есть ещё, к тем что уже были описаны?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7646
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 844 раза
Возраст: 60

Baxi MAIN 5 24F ошибка Е04

Сообщение Starik »

Megatop писал(а): На котле периодически появляется ошибка е04.
Сервисная служба проверила и поменяла практически ВСЁ - клапан, електрод, вентилятор, плату, труба чистая. Осталось помыть теплообменник и возможно сменить теплоноситель (вода). И ещё проверить напряжение в розетках.
Так же при каждом запуске розжига слышно хлопок, какбудто в камере резко много газа. Хлопки несильные, но их слышно.
Что-то анекдот про иномарку вспомнился (стекло протёр, по колесам постучал, пепелку вытряхнул? всё равно не заводится? ну тогда не знаю что делать :D ). Или: нет искры? - снимай колёса. :)
Блок розжига проверили?
Зазор между электродом розжига и горелкой нормальный выстави и всё наладится, рекомендую 2,7 мм. ;)

Автор темы
Megatop
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 03 мар 2018, 20:34
Откуда: Новосибирск
Мой котел: Baxi Main5 24F

Baxi MAIN 5 24F ошибка Е04

Сообщение Megatop »

А вот про блок розжига в инструкции к котлу ничего не написали :oops:
С температурой контура 70 градусов, ошибка стала появляться раз в 4 часа. Точно ли дело в зазоре? :pardon:

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7646
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 844 раза
Возраст: 60

Baxi MAIN 5 24F ошибка Е04

Сообщение Starik »

А ты проверь, там не долго и не сложно, искра должна бить через струю газа. :)

Вернуться в «Поломалось - чинимся»