Добрый день. Прошу помочь в след вопросе. Котёл duo-tec 1.28 ga. Внешний бойлер дражица. Подключил трубы, в бойлер вставил термостат Baxi (правда пришлось нарастить провод). Подключил в коробке провод к клеммам 9 и 10. Поменял в настройках р03=05. Однако когда нажимаешь на клавишу включения и гвс и отопления ничего не происходит. Как горела иконка батареи так она и горит.
До этого 2года котёл работал на батареи только и так и работает.
Кто знает как решить проблему? Нужно ли проводить адаптацию полностью как при первом пуске (ведь это не первый пуск).
Заранее спасибо'!
Подключение бойлера
-
Дмитрий Е
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 21 мар 2018, 17:12
- Откуда: Москва
-
Дмитрий Е
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 21 мар 2018, 17:12
- Откуда: Москва
Подключение бойлера
Р14 - 100
Р23-60
Вроде так и должно быть. Почему то реакции нет клавиши с изображением крана и батареи вообще
Р23-60
Вроде так и должно быть. Почему то реакции нет клавиши с изображением крана и батареи вообще
-
Komyshov
- Старожил
- Сообщения: 524
- Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
- Откуда: Калужская область
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Благодарил (а): 227 раз
- Поблагодарили: 92 раза
- Возраст: 47
Подключение бойлера
Кнопка выкл. На нажатие не реагирует? Пиктограмма кран не появляется вовсе? Сила к кнопке приложена достойная?
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
-
Дмитрий Е
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 21 мар 2018, 17:12
- Откуда: Москва
Подключение бойлера
Нажимается сильно и с разным временем. Кран не появляется вовсе. Кнопка выключения реагирует в меню -выйти из него, но сам котёл она не отключает.