Ставить гидрострелку или нет?

Гидравлические разделители (стрелки), коллекторы, насосы и насосные группы, радиаторы и прочая мелочевка. Выбираем, подбираем, обсуждаем.
Предполагаемые схемы разводки системы отопления обсуждаем здесь же.

Автор темы
Ev_17
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 22 ноя 2017, 17:04
Мой котел: Baxi Slim 1.400 iN

Ставить гидрострелку или нет?

Сообщение Ev_17 »

Добрый день!
Подскажите принципиальную схему обвязки котельной. Есть котел напольный, чугунный baxi slim на 40 кВт. Дом 3 этажа и только радиаторы без теплых полов, лучевая разводка. Радиаторов примерно по 10 штук на этаж. БКН подключается отдельным насосом, которым управляет котел.
Как с точки зрения проектирования лучше:
1) поставить гидрострелку и на каждый этаж свой насос, 3шт
2) не ставить гидрострелку и обойтись одним насосом на 3 этажа.
Как бы вы сделали? Какой минимальный вариант будет достаточен?
#31

Автор темы
Ev_17
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 22 ноя 2017, 17:04
Мой котел: Baxi Slim 1.400 iN

Ставить гидрострелку или нет?

Сообщение Ev_17 »

plehan писал(а): - примите скорость 0.5 -0.7м/с с потерями в пределах 100-150 Па/м и получите диаметр .
То же самое и с местными сопротивлениями .
Критерии по потерям давления мне известны, но у котла выход 32мм(1''и1/4), предлагаете делать переход на большую трубу? Я-то думал, что нужно вкрутить в него переходник на медную трубу, получится 28 труба с внутренним диаметром 25мм.

Потеря на котле написана 90мм водяного столба при дельте 15 градусов - из документации

По фильтру у меня вопрос, я пока не знаю какой диаметр нужен, самые большие грязевики под 1" то есть под 25 трубу, или мне нужен еще больше?
Фильтр, например Грязевик FAR 600мкм, 1" FAR FA 2390 1 KV=12
Обратные клапан, например oventrop 1072008, что бы он открылся нужно минимум 4000Па
#32

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Ставить гидрострелку или нет?

Сообщение plehan »

Ev_17 писал(а): предлагаете делать переход на большую трубу?
- уйти от
Ev_17 писал(а): 489Па/м
принять 100-150 Па /м . Может лучше сталью -это дешевле будет !

Если даже оттолкнуться от того, что вы насчитали то при 1.7 расход и напор -1.75 насос будет (грюгдик ) на 2 скорость 25/50 ,или чтобы не искать 25 /60
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#33
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Система отопления в целом и ее элементы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость