baxi main 24fi не включается по ошибке датчика тяги

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
sanya0099
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 12 май 2018, 22:19
Откуда: сочи
Мой котел: BAXI MAIN24Fi

baxi main 24fi не включается по ошибке датчика тяги

Сообщение sanya0099 »

здравствуйте

baxi main 24fi не включается по ошибке датчика тяги

открываю заглушку маленькую, которая находится сверху котла, на трубе выхода отработанных газов,и котел начинает работать.

такое чувство что ему не хватает воздуха.


так же приоткрывал внутреннюю крышку где находится само пламя и вновь котел начинал работать, как бы опять ему не хватало воздуха,а при открытии шла подача воздуха и все заработало.

в чем может быть делао?

11 датчик тяги- пневмореле, отсоединял трубку, дул в нее, клапан на пневмореле срабатывал и в ту и в обратную сторону, то есть не давал воздуху идти дальше.

Отправлено спустя 4 минуты 44 секунды:
может забит фильтр воздуха? или его там нет?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

baxi main 24fi не включается по ошибке датчика тяги

Сообщение BAXI-Ural »

Обратитесь к профессионалам, а то судя по вашему посту, Вы ну вообще не в теме. Дешевле выйдет... Уж извините.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12100
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

baxi main 24fi не включается по ошибке датчика тяги

Сообщение Bahus »

Вентилятор не даёт нужного газообмена. Вентури забита. В дымоходе что-то
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
sanya0099
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 12 май 2018, 22:19
Откуда: сочи
Мой котел: BAXI MAIN24Fi

baxi main 24fi не включается по ошибке датчика тяги

Сообщение sanya0099 »

вообщем разобрал котел. снял крышку теплообменника,вытащил турбину, все продул компрессором, пропылесосил, протер. собрал обратно и уваля, работает.

пыльной сажи было оооочень много, хорошо что она не налипла капитально и ее удалось сдуть...

Изображение

Изображение

Изображение
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Luna 3 - как дешёво удаленно получить звонок об ошибке котла?
    black-stripe » » в форуме Автоматика котлов
    2 Ответы
    617 Просмотры
    Последнее сообщение black-stripe
  • Датчик тяги котел Baxi
    everves » » в форуме Электрокоммутация
    18 Ответы
    1448 Просмотры
    Последнее сообщение plehan
  • main 24fi индикация пламени есть а пламя не горит
    autostyl67 » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    2791 Просмотры
    Последнее сообщение autostyl67
  • Греется встроенный насос котел baxi Luna 3 comfort 1.24Fi
    Serge1979 » » в форуме Теплоноситель - незамерзайка
    28 Ответы
    8333 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Минимальное значение ГВС Baxi Luna 3 Comfort 1.24Fi
    Kasimov » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    2 Ответы
    3446 Просмотры
    Последнее сообщение Kasimov

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
Боты: Amazon [Bot], Yandex [Bot]