Добрый день!
1) возможно ли подключить двухконтурный котел майнфор к бойлеру, с помощь монтажного комплекта (тройник шланги трехходовой и привод) так же как и двухконтурный котел эко4с?
2) если подключить датчик уличной температуры к котлу майнфор, сможет ли котел отображать на дисплее температуру уличную, при условии работы по температуре теплоносителя или по термостату? только для регистрации и передачи данных о температуре нар. воздуха котлу.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13034
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 83 раза
Поблагодарили: 1696 раз
Возраст: 45

Подлключить бойлер и некоторые вопросы

Сообщение Bahus »

1. Колхозно - можно. Указать, что он одноконтурный с бойлером. Плата это позволяет. Комплект использовать для EcoFour.
2. Вроде нет. Работать будет штатно, а вот отображать вроде нет функции
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Андрей09
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 22 май 2018, 10:53
Откуда: Пермь

Подлключить бойлер и некоторые вопросы

Сообщение Андрей09 »

Подскажите как указать.
Куда заводить 3 конца от привода трехходового на плату котла майнфор? Сравниваю 2 схемы электрических соединений котла майнфор и котла эко 4с 10F-18F-24F. Заводить нужно в пустые разъемы (если на схеме смотреть, то чуть ниже колодок для термостата)?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13034
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 83 раза
Поблагодарили: 1696 раз
Возраст: 45

Подлключить бойлер и некоторые вопросы

Сообщение Bahus »

Смотрите схему EcoFour. Клеммы трехходового там же будут, но цвета правильно указаны (у треххода с композитом цвета проводов другие).
По схеме нарисован мотор и три провода (красный, черный, белый).
Датчик температуры подключаете вместо штатного датчика ГВС.
Конфигурация котла определяется параметром F03. См. инструкцию.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Андрей09
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 22 май 2018, 10:53
Откуда: Пермь

Подлключить бойлер и некоторые вопросы

Сообщение Андрей09 »

Все понятно, спасибо большое!
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Smart Link не греет бойлер nuvola 3 comfort
    Boofoy » » в форуме Автоматика котлов
    1 Ответы
    84 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi 1.24 + гидрострелка (3 насоса: бойлер, коллектор теплый пол, коллектор радиаторы) ГВС в такой системе
    Wauxer » » в форуме Устройство системы ГВС
    7 Ответы
    656 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Работа Baxi ECO Four 1.24 на бойлер косвенного нагрева
    Krislamov » » в форуме Поломалось - чинимся
    26 Ответы
    1860 Просмотры
    Последнее сообщение Krislamov
  • Одноконтурный котёл + БКН или Двухконтурный котёл + бойлер послойного нагрева
    3 Ответы
    1832 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Электрический бойлер на воду и котел на отопление
    Андрей Д » » в форуме Другие вопросы
    12 Ответы
    3675 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей Д

Вернуться в «Устройство системы ГВС»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя
Боты: Amazon [Bot]